歌舞娱乐场所排烟
歌舞娱乐场所,一二三层总建筑面积大于100平米需要设置排烟设施,例如:1层有4个30平米的房间用于歌舞娱乐,2层有1个30平米的房间用于歌舞娱乐,1层2层都需要设置排烟吗?
阿龙 2025-01-10 16:08
0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)8.2.2 除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不设置排烟设施外,工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟等烟气控制措施: 6 设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100㎡的歌舞娱乐放映游艺场所;
按照整体面积算的话都需要设置
jinyanwu 2025-01-13 09:32
1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
我的理解是,针对歌舞娱乐这种房间而言,1层需要设置(4*30=120>100㎡),2层不需要设置(30<100㎡);
依据通规8.2.2.6:

同时也要看一下8.2.2.10,疏散走道如果长度大于20m也要设置。包括1、2、3楼。
如果2楼有房间面积大于100㎡且经常有人停留,根据8.2.2.7也要设置。
同样8.2.2.8。

因为这个改造范围内,还有储藏间,办公室等其他功能房间。我理解的是:1层歌舞娱乐场所,多个房间总建筑面积大于100平米,需要考虑排烟设施;2层歌舞娱乐场所建筑面积不大于100平米,有其他功能房间,走道等,是不是就可以不考虑了呢。