机械排烟联动
发表评论: 一般来说,只设置一个烟感说明房间面积比较小(可能是大于50平方米又小于100平方米),这种情况房间的排烟口可以不需要联动开启,因为小房间内可只存在一个报警信号,这种做法不违反规范要求火灾自动报警设计规范要求的排烟的联动是同一防烟分区的两个报警信号,但是小房间只有一个报警信号,这种情况只是房间一个信号或者房间一个信号结合房间外的一个其他信号(两个信号)开启常闭排烟口(常闭排烟阀)是违反火灾自动报警设计规范要求,所以最好的做法是不联动开启,这样只是发生火灾后起不到自动效果而已,并未违反规范要求说个题外话:如果讨论是否合理,目前做法肯定是不合理,起不到应有的效果,期待后续火灾自动报警设计规范修订,如果后续修订允许在这种特殊情况单个报警信号启动风口,或者在这种特殊情况应增加其他信号来保证同一防烟分区的两个信号的启动要求,可能会更合理一些最后再讲下,负担多个防烟分区的系统,会设置手动操作装置,发生火灾可以人为手动开启这个操作装置来打开排烟口进行排烟上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-08-15 18:01
-
排烟窗有效开启面积
发表评论: 一般是扣除窗框后的净面积,同时还要考虑开启角度
2025-08-15 17:48
-
排烟口的问题
发表评论: 规范没有最小这个要求呢,不知道开的太小会不会影响排烟效果从风量计算排烟口的截面的时候,使用普通百叶是除以0.8
2025-08-15 07:59
-
屋顶排烟风机有使用规范吗? 能长时间持续开启吗
发表评论: 没有“最长时间”的要求,不过烟标中有提到“排烟风机应能在280℃时连续30min保证其结构完整性”
2025-08-14 13:00
-
排烟口的问题
发表评论: 请问您是哪个城市?有些地区的技术文件有排烟口间距要求规定,这种情况设置过密可能间距会超过从规范来说,没有单个最低要求,就是不知道会不会影响实际的排烟效果不过你说的9个140*400的排烟口是有问题的,排烟量小于15000
2025-08-14 12:15
-
排烟口的问题
发表评论: 空间大于3米的房间区域,有单个排烟口最大允许排烟量的要求,按照你描述的设置,单个口是没有超出,保证排烟量和截面积满足规范要求即可不过按楼主的描述,有点问题,是在走道还是大于3米的房间内,走道里是可以,设置在大于3米房间内的话,排烟量和排烟口尺寸设置小了,不符合规范要求0.14*0.4排烟口9个,那么截面就是0.504,使用普通百叶,风速取10反推回去的话,排烟量为14515.2,地上单个房间排烟量不应小于15000,这样设置是违反规范要求的
2025-08-13 08:09
-
厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
发表评论: 一般仓库不会存在厂房,厂房里的仓库是中间仓库,除非是物流建筑
2025-08-12 08:38
-
消防控制室消防水泵房
发表评论: 考试中可能要看问的是根据哪本规范,还有就是问的是开向建筑内的门还是直通室外的门消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用防火门根据建筑防火通用规范GB55037要求,建筑直通室外和屋面的门可采用普通门
2025-08-12 07:52
-
合用前室和楼梯间能否均采用自然排烟
发表评论: 要结合建筑类别、建筑高度、是否具备自然通风条件,综合考虑建筑高度大于100米的住宅、建筑高度大于50米的公共建筑、建筑高度大于50米的工业建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统
2025-08-08 21:53
-
关于学校报告厅设置烟感问题
发表评论: 请问是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施火灾自动报警系统系统的选择,取决于是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统
2025-08-08 07:57
-
丁类厂房内疏散走道自然排烟
发表评论: 同一空间,建筑面积不大于5000平方米的丁类生产区域(非高温生产工艺),可以不用设置排烟设施但是将丁类生产区域隔成小房间的时候,当建筑面积大于50平方米的无可开启外窗的房间,经常有人停留或可燃物较多时,每间房间均应设置排烟设施如果每间房间的建筑面积未大于50平方米且均有可开启外窗,那么这些房间均可以不设置排烟设施如果每间房间的建筑面积小于50平方米且均无可开启外窗,当这类房间总建筑面积大于200平方米,此区域应设置排烟设施,若走道设置机械排烟则每间小于50平方米的房间可以通过走道进行排烟,走道若设置自然排烟是否可以通过走道排烟存在争议这边不讨论
2025-08-07 08:24
-
防火分区的划分与防排烟系统有关系吗?
发表评论: 根据空间净高等因素,不同净高的场所的防烟分区的最大允许面积和长边最大允许长度存在差异。例如空间净高大于6米的房间,防烟分区最大允许面积是2000平方米,长边最大允许长度是60米(当具备自然对流条件时,最大允许长度是70米);而空间净高≤3米的房间,防烟分区最大允许面积是500平方米,长边最大允许长度是24米存在多个防烟分区的时候,每个防烟分区之间应采用防烟分隔措施(例如挡烟垂壁、结构梁、隔墙、门洞、门等防烟分隔措施)进行防烟分隔,并划分防烟分区。备注:防烟分区不应跨越防火分区,当空间净高大于9m时防烟分区之间可不设置挡烟设施(一般在平面图上需要示意虚拟挡烟垂壁以明确每个防烟分区的情况)如果只有一个防烟分区的情况,一般不需要划分防烟分区,相对封闭的空间就已经是一个防烟分区了,例如需要设置排烟设施的某个房间设置机械排烟系统的场所应结合该场所的空间特性和功能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔应满足有效蓄积烟气和阻止烟气向相邻防烟分区蔓延的要求防烟系统设置场所比相对规定,一般设置于“封闭楼梯间、防烟楼梯间、独立前室、消防电梯前室、共用前室、合用前室;避难层、避难间;避难走道的前室、地铁工程中的避难走道等场所”,可能有防火分区关系不大
2025-08-07 07:55
-
排烟风机室外排烟管这样设置是否可以,排烟管需不需要延伸至建筑投影之外
发表评论: 面向没有遮挡的室外区域一般没问题
2025-08-04 18:03
-
建筑顶部(天花板)设置排烟窗,面积如何计算?
发表评论: 屋顶上设置平开窗的话,自然排烟窗有效面积可以按照净尺寸*sin夹角考虑,含窗框不是净尺寸,净尺寸应扣除窗框
2025-08-04 13:48
-
请问各位老师,这个活动式柔性挡烟垂壁后面加亚克力板,这个亚克力板是干什么用的
发表评论: 活动式挡烟垂壁比较难做到没有缝隙,这种情况会选择活动挡烟垂壁背靠固定的东西,比较常见是活动防火布+固定防火布不确定楼主说的是不是这种情况,如果没有缝隙的话应该是可以不设置的
2025-08-04 12:01
-
消防供配电
发表评论: 不能共用对于消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯的最末一级配电箱,为上述消防电梯和消防设备室处的最末级配电箱,如果共用说明不是在配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置
2025-08-04 10:02
-
防排烟风管法兰连接问题
发表评论: 楼上老师说的很明确啦,规范里的描述为“薄钢板法兰风管”,有的人简称“共板法兰风管”,也有的人称之为“无法兰连接风管”,都是同一种类型风管薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管(工作压力大于1500Pa),从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和排烟风管,排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集,工作压力不大于1500Pa且边长小于2000毫米的防烟系统(机械加压送风系统)风管可以参照《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集安装,要特别说明:圆形风管和排烟风管只是不适用于本图集,不能用适用性推导排烟不能采用薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管),这是一个错误的推导
2025-08-04 07:54
-
集中电源与自带电源
发表评论: 灯具有没有自带蓄电池?
2025-07-31 16:51
-
消防配电问题
发表评论: 是什么原因需要改?原设计是220V非集中控制型系统,因为什么原因,设置气体灭火场所(例如配电室)内消防应急照明和疏散指示灯具需要更换?
2025-07-31 07:59
-
关于远程启动不应停止送风,排烟风机的一点疑问
发表评论: 不应停止的条件是什么?是什么情况下,什么操作下,风机不应停止?规范有提到防排烟风机手动停止相关要求
2025-07-29 13:54