牛丫头消防课堂 2025-07-31 20:43
0 赞
0 踩 [回复] 举报
集中电源或者是自带的蓄电池,是市电失电的情况下,能否不间断供电?
只要市电断电的时候能够提供不间断电源,供电不间断电源供电就可以,还要看供电容量能不能满足时间要求,看自动切换功能是否满足要求。
邦哥 2025-08-01 09:44
1 赞
0 踩 [回复] 举报
我可以肯定的说,你这不属于集中电源系统。
1、集中电源系统所配接的灯具和蓄电池都是由集中电源提供的电源。不是说平时接入市电,应急时接入蓄电池。
2、你们安装的EPS放电时长以及给灯具提供的电压、电流是否符合消防要求。不同场所放电时长不同(30min,60min a_n_d 90min)。输出电压、电流是否符合规范要求(A型灯具36v,新规范要求48v)。不是随便找个EPS就能满足要求的。
3、给灯具和蓄电池提供主电源的必须是消防电源,要求双电源双回路,消控室要电源状态监控。普通的照明电源是不能满足消防要求的。
4、另外,电源线路、线路的铺设和保护以及标识等,要区别于普通线路。