干粉灭火器使用距离
发表评论: 正常一般一米五左右,上风的话可以稍微远一点这个并无具体要求
2024-10-07 22:08
-
天然气压缩机房内因生产需要放置桶装润滑油有无规范具体要求
发表评论: 由厂房变更为仓库,需要重新进行报验等一些列乱七八糟的手续,以防止后期被查到后被动挨罚
2024-06-21 14:43
-
自喷7.2.4喷头与不到顶隔墙距离问题
发表评论: a越小 f越小 没错啊
2024-06-21 14:34
-
石化企业中空分厂房机柜间与食堂的防火间距如何确定
发表评论: 乙类厂房与民用建筑间距 25/50米
2024-06-18 10:02
-
消防电梯是否可以安装梯控
发表评论: 只要满足应急情况下正常使用,安装这些东西是没有问题的
2024-06-18 09:56
-
消防控制室
发表评论: 消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料: a)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等; b)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等; c)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容; d)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录; e)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录; f)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容; g)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等; h)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。结合实际情况准备
2024-06-18 09:51
-
稳压泵设计流量
发表评论: 按规范应该大于他们相加
2024-06-18 09:49
-
重大火灾隐患判定方法
发表评论: 通俗点就是不管采取什么措施,5分钟内都出不了水或者达不到有效水压
2024-06-18 09:43
-
消火栓系统和喷淋系统可以设一套稳压设备,公用吗
发表评论: 消防泵都可以合用,别说稳压泵了,正常系统下,压力开关,流量开关在1立方水以内就动作了满足系统运行压力及初始用水的情况下,可以合用合用时注意好各开关的位置,调试好能正确启动各自的消防泵即可
2024-01-08 11:46
-
市政水流量满足建筑消防用水量,还需设置水泵和水泵房吗
发表评论: 最后要落到设计上,特别是用水高峰时期能否通过水力计算
2024-01-08 11:27
-
疏散指示标识
发表评论: 犯不上 你不出审图就过不了
2023-11-15 12:15
-
公共建筑设置一个疏散楼梯
发表评论: 雨棚下面是房间?
2023-11-14 11:16
-
防排烟依据
发表评论: 按当时规范评估 备注好
2023-11-03 09:50
-
水炮测试方法
发表评论: 有红外或紫外灯
2023-11-03 09:10
-
民用建筑防火间距
发表评论: 要是按你这么理解 消防就好做了 凡是通规没有具体数值的 随意发挥就是了
2023-11-03 09:08
-
室外疏散楼梯除了满足《火通规》7.1.11条,是否还需要满足其他专项规范条文
发表评论: 不大于45 又不是必须45
2023-11-03 09:07
-
室外消防水池容积问题
发表评论: 确认了432 自然消防给水得从水池出两根管
2023-11-03 09:06
-
4层医疗建筑消防设计
发表评论: 不应该问设计吗 手续问题设计院的业务员门清
2023-11-01 09:45
-
室外疏散楼梯除了满足《火通规》7.1.11条,是否还需要满足其他专项规范条文
发表评论: 民用建筑通用规范 GB 55031-2022 5.3.9无电梯公共建筑楼梯踏步最小宽26cm 最大高16.5cm
2023-11-01 09:43
-
民用建筑防火间距
发表评论: 废止了其强制性 没有其他规定时继续按建规 直接甲类仓库放到住宅建筑旁边你觉得合适吗
2023-11-01 09:38
- 积分
- 486
- 提问
- 2
- 回答
- 484
一级注册消防工程师
当前头衔
个人简介:
本人见识有限 对一些从自己浅薄的知识积累及经验角度提出的看法仅供参考 如有错误 请及时提醒 不胜感激