台球厅的装修材料等级
发表评论: 按商业,属于
2025-08-19 16:39
-
酒店客房楼层的疏散人员计算原则?
发表评论: 一般我就按床位*1.1+工作人员计算,单人床就是一个床位双人床就是两个床位,放心很多项目都是这样算的,依据确实没有,但是审图老师也不会那么死板
2025-08-16 16:50
-
歌舞娱乐的疏散问题
发表评论: 算袋型走道
2025-08-08 15:21
-
KTV疏散问题
发表评论: 刚才没看仔细,你这个借用的安全出口下边有个防火卷帘吧那就不行,一般来说歌舞娱乐场所的疏散要以新规为准,两个防火分区之间有防火卷帘时不能互相借用疏散距离或疏散宽度
2025-08-07 14:07
-
KTV疏散问题
发表评论: 该场所不大于1000m2就可以
2025-08-07 09:25
-
对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况这句话怎么理解
发表评论: 这句话主要是针对电玩城,网吧,舞厅这种大开间形式的歌舞娱乐场所,但他们又不能套用大开间30m的规范如不满足就按9m,满足则按18m,建筑物全部有喷淋时*1.25
2025-08-05 09:56
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: https://www.doc88.com/p-34954086387222.html
2025-07-26 09:21
-
T型走道的疏散距离问题
发表评论: 规范没有,建筑设计防火规范图示里面有
2025-07-25 11:18
-
室内高度到底是标志灯的安装高度还是室内净空高度呢?
发表评论: 净高度,参考排烟设计里面的空间净高
2025-07-25 09:24
-
二层工业建筑,首层作为生产车间,二层作为仓库是否可行
发表评论: 物流建筑可以,工业建筑和仓库建筑都不可以
2025-07-23 14:26
-
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
发表评论: 建筑设计防火规范:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
2025-07-21 09:58
-
有多个无开可开启的外窗的小于50m2的房间,这些无窗房间总面积大于200m2,但是走道长度没有超过20米,是否需要设计机械排烟,如何设置?
发表评论: 请问一下,这种情况过道采用自然排烟是否合规,我这里很多消防大队的参谋要求这种情况过道必须采用机械排烟
2025-07-19 15:49
-
冷库常温穿堂是否需要设置喷淋
发表评论: 要,之前遇到过,穿堂说白了不就是过道吗
2025-07-18 13:56
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 对的
2025-07-16 14:00
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 不算,一个消火栓只能计入一层,但要看你这个建筑的性质,如是商业网点只需要一股水柱就行,如是商业则消火栓布置不合理
2025-07-10 10:01
-
防火分割与安全疏散
发表评论: 不行宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016;5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。
2025-07-07 10:22
-
这样的疏散是否符合要求?
发表评论: 一至三层和高层不共用疏散楼梯且有防火分隔,可以按多层建筑来考虑,儿童活动场所设置在多层建筑时至少要有一个独立的安全出口
2025-07-04 14:55
-
歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
发表评论: 敞开楼梯在一、二层和非歌舞娱乐场所之间要设防护分隔
2025-07-04 14:53
-
请教一下各位老师关于火灾探测器设置的问题
发表评论: 如果食堂是独栋建筑,本身并不需要设置自动报警系统,那就没有问题但是厨房采用可燃气体时应设置可燃气体探测报警装置,并直连消控室
2025-06-26 14:58
-
疏散指示灯方向
发表评论: 指示灯向下