吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:这个同行说的对的,真空压力表量程为-0.1~0.7Mpa,但图显压力表量程为-0.1~0.15,正常运行情况下应该显示为负压,但如果出现突然停泵,管道内会产生很大的回流冲击压力,有可能导致压力表超过正压量程损坏,所以需要设置防水锤消声止回阀。附近另一台泵正常的显示0.045说明管道内有余压,也就是静水压力。所以停泵后应该在0位附近上下浮动一点都属于正常。
2025-03-17 11:37
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:改变原有用途的,应该属于改建;
2025-03-15 08:33
-
吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:那个标签去掉看一下指针是在表内那个挡针哪边,有可能是水位较低情况下突然停泵,并且管路上缺少止回阀或者止回阀损坏导致回流冲击造成的;采用耐震压力表后,这种冲击会有所缓冲。一般负压不会导致表超量程,只有正压会导致超量程。
2025-03-13 09:52
-
吸水管上压力真空表经常损坏,怎么有效解决这个问题
发表评论: 个人意见,仅供参考:可以使用耐震真空表
2025-03-11 17:34
-
【图】消火栓箱门可以做装饰吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、第一个还算可以,比较明显,但第二个就不容易区分了;2、第一个前面没有物品遮挡,第二个存在遮挡。
2025-03-10 08:50
-
预作用系统的联动控制方式
发表评论: 个人意见,仅供参考:应该可以。
2025-03-07 15:50
-
燃气管道是否可以穿过公共建筑的室外外挂疏散楼梯
发表评论: 个人意见,仅供参考:采取一些防护措施;
2025-03-07 15:49
-
锅炉房、油浸变压器等设置在建筑内时能与人员密集场所贴邻吗
发表评论: 个人意见,仅供参考:条文意思已经很明显了,不能
2025-03-04 17:17
-
预作用系统的联动控制方式
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号;可以作为触发信号。这是两个或以上的报警信号;2、或者一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号;可以作为触发信号。手报按钮相当于一个报警信号;3、手动控制可以不需要探测器的参与;
2025-03-04 16:43
-
请问下消防工程师发展方向
发表评论: 个人意见,仅供参考:涉及危化、高大建筑、综合体、国企这些估计还行。其他的就不要想太多了。不过学后写安全评价报告倒是能用上一部分学习的消防知识。
2025-03-04 16:37
-
请问地下丙类仓库需要设排烟设施吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:通规8.2.5:通规8.2.5条文解释:
2025-03-04 16:34
-
一栋楼只用了第一层,其他层的消防设施可以关闭么?
发表评论: 个人意见,仅供参考:多层高层厂房,不只是要防其他楼层事故对一楼的影响,也要防一层对其他楼层可能产生的各种事故的影响;
2025-03-04 15:38
-
燃气管道是否可以穿过公共建筑的室外外挂疏散楼梯
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、穿过意思不明确;2、根据建规,室外楼梯应该可以敷设燃气管道:这里的楼梯间都是指的室内的;没有室外楼梯的禁止性条款;3、可能需要设置一些防护措施;
2025-02-28 09:00
-
想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、应该属于丁戊类,如果有高温加热环节,就是丁类;2、防火分区单多层丁戊类一二级是不限的;高层就是混凝土墙分割了。
2025-02-20 08:48
-
住院楼 中 非全部楼层是病房,有些楼层有办公,也有病房,疏散距离如何计算?
发表评论: 个人意见,仅供参考:医疗建筑,病房部分24,其他部分30,办公那层就是参考其他部分;如果混在一起,就从严,按照24
2025-02-19 08:34
-
湿式报警阀上下压力表一般为多少数值是正常?
发表评论: 个人意见,仅供参考:上下表值需要看系统工作压力。
2025-02-15 16:25
-
原建筑烟感被隔离在夹层,夹层上不去,可以拆除吗
发表评论: 个人意见,仅供参考:1、夹层有可燃物,不能拆除,并且在夹层下面需要增设;2、夹层没有可燃物,可以原位置拆除后下移到夹层以下,并符合相关设置要求即可。
2025-02-15 16:22
-
煤化工戊类厂房是否可以不设置疏散指示灯和安全出口灯
发表评论: 个人意见,仅供参考:根据通规:高层戊类厂房应设置灯光疏散指示标志
2025-02-15 16:10
-
新GB4351-2023《手提式灭火器》,没有规定灭火器的维修及使用年限了吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:只是废除了强制性,但如果通规没有新的规定时,原有规范条文还是可以作为参考的。
2025-02-15 15:59
-
新GB4351-2023《手提式灭火器》,没有规定灭火器的维修及使用年限了吗?
发表评论: 个人意见,仅供参考:维修和使用年限看GB50444-2008,基本上还是5+2和3+1,干粉10年,二氧化碳12年,水基6年。
2025-02-14 14:20