JP型喷头型号问题

请问JP型喷头的保护面积必须是5m吗,可不可以是7.5米。如果不行,那什么型号喷头适用于(喷头等效孔口面积Fc=8.76),(保护面积为7.5米)的七氟丙烷灭火系统呢?

yYyY456 | 2024-12-26 21:23
请写下您的回答回答

回答 | 2

jinyanwu 2024-12-27 10:01 00 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

JP型喷头的保护半径是7.5m不是5m。也不是保护面积。

根据:《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》注3.3.16

消防资源网 2024-12-27 10:37 00 [回复]举报

要经过详细计算,包括喷头压力,来计算单个喷头的喷射量。不大于7.5m是最低要求。

3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;      

4 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。