懒得说 2024-08-17 09:13
1 赞
0 踩 [回复] 举报
当使用防火墙分隔有困难时,可以用防火玻璃来代替,只适用于民用建筑,并且所使用的防火玻璃必须与防火墙等效,即其耐火性能和隔热性能必须满足相应的消防标准
布泽德 2024-08-17 09:36
0 赞
0 踩 [回复] 举报
请参考 防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求: 1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。 2、防火卷帘可以局部替代防火墙。 3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。 4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。 5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。
布泽德 2024-08-17 09:38
0 赞
0 踩 [回复] 举报
防火玻璃不能替代防火墙,除规范另有规定外,防火玻璃仅能用于局部的防火墙洞口,防火玻璃的应用尺寸不宜超过防火玻璃的认证检验尺寸。