全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
黄辉 2024-01-12 08:44 2 赞
0 踩 [回复] 举报
问:气体灭火器,配置计算?机房高3米,宽6米,长4米!
答:我认为题主问的是机房怎么配置气体灭火系统,这里考虑采用七氟丙烷灭火系统,由于机房体积不大,可采用柜式七氟丙烷灭火装置。
一、相关计算条文依据
3.1.8 灭火系统的设计温度,应采用20℃。
3.2.6 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
3.3.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
3.3.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。
3.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算:
式中 Fx——泄压口面积(m²);
Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);
Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。
3.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算: 式中 Fx——泄压口面积(m²); 式中 W——灭火设计用量或惰化设计用量(kg); 式中 T——防护区最低环境温度(℃)。 式中 W0——系统灭火剂储存量(kg);
Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);
Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。
3.3.14 灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:
1 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:
C1——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);
S——灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m³/kg);
V——防护区净容积(m³);
K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。
2 灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算:
3 系统灭火剂储存量应按下式计算:
△W1——储存容器内的灭火剂剩余量(kg);
△W2——管道内的灭火剂剩余量(kg)。
4 储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积量换算。
5 均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。
防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。
二、灭火剂用量计算
机房高3米,宽6米,长4米!即防护区净容积 = 6*4*3 = 72m³。
不考虑海拔修正系数调整,即海拔修正系数为K = 1
设计环境温度T按3.1.8条的规定,取值20℃
S = 0.1269 + 0.000513 * 20 = 0.13716
按3.3.5条规定,灭火设计浓度C1 =8
将相关参数带入公式
可选用1套70L的柜式七氟丙烷灭火装置。
储存容器内的灭火剂剩余量△W1可根据厂家提供的数据取值,一般为2~3kg左右,这里取3kg。
柜式七氟丙烷只有高压软管,没有长管道,管道内的灭火剂剩余量△W2可取值为0。
三、泄压面积计算
根据条文3.2.6, Pf = 1200Pa
根据条文3.3.7,设计喷放时间取值8,Qx = 46 / 8 =5.75kg/s
根据计算,可选用一套70L的柜式七氟丙烷灭火装置,药剂充装量为49kg。选用一套泄压面积不小于0.025㎡的泄压口。