排烟防火阀停风机

住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗

守望幸福 | 2025-06-14 22:25
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:31 00 [回复]举报

只有风机入口处那个直接联锁停止风机。

某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机。

李勤 2025-06-16 08:12 00 [回复]举报

不是所有的

潘天坤 2025-06-16 13:35 00 [回复]举报

请问是设计依据是否有消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251?


仅按照GB51251设计的项目,可以只要求风机入口处的排烟防火阀关闭后停止排烟风机


按照消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251设计的项目,除风机入口处位置外(此位置应连锁),其他几个位置(排烟防火阀设置要求中的位置)的排烟防火阀关闭后应联锁关闭风机,具体如何实现就不讨论,穿越防火隔墙的其他位置是否要实现此功能也不讨论