消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

潘天坤

暂无说说

粉丝:13 关注:5
关注

  • 防火分区分界
    发表评论: 防火分隔要满足相关耐火极限要求呢,从楼主示意来看,房间只占了一小部分,如果作为防火分隔除了房间隔墙要满足耐火极限要求外,房间外的墙体也是要满足耐火极限要求的

    0 0 2025-05-14 05:03

  • 风阀手动执行器
    发表评论: 请问净高是多少米?如果距离太远,可以更改为就近安装呢缆绳长度一般不大于6米,预埋套管弯管一般不应大于2个,当然定制的情况可能距离可以放大一些,规范并未对此内容作出要求,保证预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活即可07K103-2(防排烟系统设备及附件选用与安装)图集第62页:缆绳弯曲数量一般不多于2处,缆绳长度一般不大于6米22K311-5(防排烟系统设备及部件选用与安装)图集第59页:钢索预埋套管弯管不应大于2个

    0 0 2025-05-13 13:44

  • 面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?
    发表评论: 先确定厂房是否属于需要设置灯光疏散指示标志的场所(甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房,汽车制造的装配车间等建筑面积较大的单、多层丁类生产车间)如果属于需要设置的场所,那么厂房内疏散走道需要设置灯光疏散指示标志(厂房也是有疏散走道的,疏散路径上应该设置灯光疏散指示标志)

    0 0 2025-05-13 08:21

  • 非上下贯通的风管,是否需要在板底设置土建风道夹层?
    发表评论: 这个风管具体指哪些系统?如果是排烟系统,竖向长度大于3米的话,建议设置风井或者采用不低于井道耐火极限的一些做法

    0 0 2025-05-12 20:24

  • 耐火极限表
    发表评论: 一般来说,只有镀锌钢板耐火极限小于30分钟有些地区有做过试验,普通钢结构防火涂料涂刷在风管上无法满足相关要求

    0 0 2025-05-12 20:21

  • 火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
    发表评论: 不是所有消防电梯都要马上切断电源,有些消防电梯可能正参与疏散或者救援有设置火灾自动报警系统的场所,一般要求非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用民用建筑要求除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源

    0 0 2025-05-12 15:12

  • 宾馆房间可以不设置消防广播吗
    发表评论: 不是所有酒店/旅馆的房间都需要设置消防应急广播三级旅馆建筑宜设公共广播系统,四级及以上旅馆建筑应设公共广播系统,五星级应有背景音乐(五星级旅馆饭店必备检查表)

    0 0 2025-05-12 14:39

  • 排烟联动关系
    发表评论: 按照规范相关要求执行即可防排烟按照防烟分区要求执行,其他火灾自动报警系统设施按照防火分区要求执行

    0 0 2025-05-12 13:05

  • 正压送风风机出口处是否应加装防火阀
    发表评论: 不知道楼主说的是出口还是入口,加压送风的入口一般是排出室外处,此时如果管道没有穿越防火隔墙(建筑外墙一般不属于防火隔墙)可以不需要设置防火阀是否设置防火阀,要看是否穿防火隔墙(包括楼板和风井处)例如墙上设置加压送风口,此情况需要设置防火阀例如前室或者楼梯间顶部设置加压送风口,此时风管穿越防火隔墙的区域需要设置防火阀

    1 1 2025-05-12 12:59

  • 手自动控制方式
    发表评论: 首先检修等情况,肯定可以将设备设置在手动状态,但一般来说火灾确认后应保证各消防系统处于自动状态灭火系统和其他联动控制设备处(消防水泵、消防风机等控制柜)一般要处于自动状态,这些场所一般无人24小时值守,如果设置在手动状态可能无法很快切换到自动状态设置报警主机的场所一般有人24小时值班,保证火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态即可

    0 0 2025-05-12 10:28

  • 最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?
    发表评论: 最小清晰高度不一定就是设计清晰高度,有设置挡烟垂壁的场所要考虑是否影响人员疏散,不设置挡烟垂壁的场所是没有与疏散净高的矛盾走道只要不需要设置挡烟垂壁就不会有疏散净高的冲突有门的小房间内不会有疏散净高的冲突,有门的大房间内只要不设置挡烟垂壁不会有疏散净高的冲突

    0 0 2025-05-09 22:29

  • 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑。
    发表评论: 第8.1. 9条第5款、 第6款规定的建筑或场所分别是:1)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层展览建筑。2)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层商店建筑。3)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层餐饮建筑。4)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层旅馆建筑。5)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层病房楼。6)任一层建筑面积大千1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层门诊楼。7)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层手术部。 

    1 0 2025-05-09 22:25

  • 厂房间的连廊是否必须安装喷淋
    发表评论: 首先考虑这个厂房是否设置喷淋,然后考虑连廊是否有可燃物,是否属于火灾危险较高的场所

    0 0 2025-05-09 21:52

  • 消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门
    发表评论: 建规是乙级防火门,消水规是有前置条件的甲级防火门不少人认为通用规范废止强制性后,消水规的有前置条件的甲级防火门要求与通用规范不冲突,在新消水规修订之前此内容还可以按照非强制性条文使用

    1 0 2025-05-09 21:51

  • 地下一层配电间收否不必设置排烟设施
    发表评论: 对于建筑需要设置排烟系统的场所,当设置气体灭火系统等在灭火剂释放前必须关闭通风系统、防护区开口的灭火系统时,允许将排烟系统改为事故通风系统当设置排烟系统(包括自然排烟系统和机械排烟系统)时,不应采用火灾自动报警系统联动启动的方式自动开启系统排烟,以保证灭火系统实施有效灭火

    0 0 2025-05-08 16:43

  • 应急照明包括疏散照明及备用照明?水泵房、发电机房、排烟机房等重要设备房都必须要同时设置吗?麻烦各位专家讨论下
    发表评论: 消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房需要设置备用照明 火灾时不需要工作和值守的消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房可以不设置疏散照明 备用照明灯具可采用正常照明灯具,在火灾时应保持正常的照度 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电 切换有时间,有时候会设置蓄电池当作切换过程的过渡照明 建筑设计防火规范GB50016及建筑防火通用规范GB55037中都有提到: 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度 规范正文及实施指南中关于消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房备用照明的描述没有不需要设置的前提条件,在上述设备房中不设置备用照明可能会违反强制性条款要求 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309中有提到“避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志” 有些人认为发生火灾无需工作和值守的消防水泵房、自备发电机房、防排烟机房可以不设置疏散照明 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-08 08:35

  • 应急排烟窗
    发表评论: 满足“设置机械加压送风系统并靠外墙或可直通屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间”条件就需要设置(无自然排烟条件并靠外墙或可以直接通向屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间应设置应急排烟窗;在高层建筑核心筒内位于避难层之间的楼梯间、地下建筑无法在地面设置排烟窗或直通建筑内部的楼梯间等不能直通屋面或地面的疏散楼梯间,可以不设置应急排烟窗;不靠外墙且不能直通屋面或地面的疏散楼梯间可以不设置应急排烟窗)一般不能这样子代替,因为疏散门平时用于疏散,与应急排烟窗的定义不太一样(主要供消防救援人员在火灾发展的中后期使用,在建筑着火后楼梯间内的机械加压送风系统正常运行期间,应急排烟窗应保持关闭状态,以维持楼梯间防烟所需正压或门洞口的风速;在平时,应急排烟窗可以开启,也可以关闭,一般应保持经常关闭的状态,以防止在楼梯间需要加压送风防烟时不能及时关闭),最后就是应急排烟窗要具备具有手动和联动开启功能上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-08 08:17

  • 关于气体灭火防护区的通风换气
    发表评论: 这个内容没有与通用规范冲突,目前应该可以当作非强制性条文使用不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行 几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    1 0 2025-05-08 07:59

  • 走道净高大于3m的清晰高度和自然排烟窗设置
    发表评论: 从文字来看,我个人会偏向于走道排烟口可以设置在净高二分之一以上(无论走道净高为多少),不少省份(例如福建省、河南省)也有出台技术文件明确:无论走道净高为多少,走道排烟口均可以设在净高的1/2以上上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-05-07 20:18

  • 机械排烟系统
    发表评论: 从楼主描述来看,现场没有设计图纸,也没有按图施工,可能会存在问题排烟量的复核、主管管径风速的复核、排烟口位置和吸入口位置的复核等等,都没有按规范要求执行还讨论什么依据是什么

    0 0 2025-05-07 10:48

积分
1133
提问
0
回答
1133

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态

关闭