消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

影剧院商业能放在商场五楼营业吗?

影剧院商业能放在商场五楼营业吗?

熙阳 | 2021-02-06 14:57
请写下您的回答回答

回答 | 2

黄辉 2021-02-08 10:29 10 [回复]举报

5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
    1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
    2 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²。
    3 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。
    4 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层。
    5 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

李勤 2025-07-03 16:54 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载