yizhongdayang 2023-05-28 17:33
0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏老师编著)P150/问题3-195/多层公共建筑,可以采用剪刀楼梯间作为2个不同的独立安全出口,但建筑中每层的房间疏散门至疏散楼梯间入口的距离,应比照《建规》5.5.10条对高层公共建筑允许设置剪刀楼梯间作为2个不同安全出口的要求确定,一般不应小于10m。剪刀楼梯间的设置要求应根据建筑高度及其火灾危险性确定,且至少应采用封闭楼梯间,不应采用敞开楼梯间,楼梯间内不同梯段之间应采用无任何开口且耐火极限不低于1.00h的防火隔墙分隔。