关于防排烟管道材料和做法是否满足规范耐火极限
目前防排烟管道按照规范要求设计1.5mm厚镀锌钢板➕50mm离心玻璃棉包覆的排烟管道,现对其耐火极限要求是否符合规范1小时提出质疑,是否能通过消防验收。请有关专业人士予以回复,感激不尽!
浴火重生 2023-02-11 09:27
0 赞
0 踩 [回复] 举报
质疑的人很专业啊,包覆材料达到1.0h耐火极限,其熔点必须高于945摄氏度,必须使用厚度35㎜以上岩棉,或耐火800度以上的材料。
消防网友78337 2023-02-11 10:01
0 赞
0 踩 [回复] 举报
按照15K606图集中P159做法应该是最标准的
玻璃棉包覆只见13J811-1中建筑设计防火规范图集中,风管穿过防火墙体时进行防火保护。