- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
争议| 消防电梯是否需要联动迫降至首层或电梯转换层!
石峥嵘:火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层。
本文引读:
一、问题由来:
《火灾自动报警系统设计规范》4.7.1要求:消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
依此,有观点认为:火警确认后,应联动控制所有电梯(包括消防电梯等),强制停于首层或电梯转换层。
二、主要误区:
火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层,主要原因如下:
1、火灾发生时,消防联动控制器需要切断火灾区域及相关区域的非消防电源,为确保客(货)电梯的人员安全,应确保电梯停于首层或电梯转换层。
而消防电梯不存切断电源的风险,且有双电源保障,消防人员到达时,可通过手动操作按钮强制消防电梯迫降,无需自动联动操作。
2、实际应用中,消防电梯的首层对应于消防救援场地或消防车道,可能存在与人员疏散首层不同的情况,也不宜直接迫降至人员疏散首层。
三、处置要求:
火灾发生时,除消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)和辅助疏散电梯外,火灾区域及相关区域的其他客货电梯应依次停于首层或电梯转换层,并开启层门。
需要说明的是,无论是消防电梯还是客货电梯,建筑中所有电梯的运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,均应传送至消防控制室显示,电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话,确保消防救援人员及时掌握电梯的状态,以利消防救援。
注:本文所述的辅助疏散电梯,是指建筑高度大于250m民用建筑中,除消防电梯外,建筑高层主体的每个防火分区应至少设置一部可用于火灾时人员疏散的辅助疏散电梯,本电梯的控制应依相关规定处置。其他建筑中设置的辅助疏散电梯,也应依相关规定处置。
本文引读:
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动要求!
- 下一篇:没有了

全部评论
最新 / 最热