气体.泡沫灭火系统,与火灾警报.防排烟.照明疏散等系统的联动要求!
石峥嵘:气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程!
很多项目忽略了建筑内的火灾声光警报器、消防应急广播、配套防排烟系统、防火卷帘、客货电梯和应急照明疏散指示系统等的启动流程,应予纠正!
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)4.4.5:气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。
二、主要疑问:
消防联动控制器接收到反馈信号后,是否需要联启动建筑内的所有火灾声光警报器和消防广播?是否需要联动开启防排烟系统和应急照明疏散指示系统?
三、解答:
气体灭火装置、泡沫灭火装置通常采用独立的灭火控制器,当其保护区域的火灾探测器直接接入灭火控制器时,应将各阶段的报警联动控制及系统的反馈信号,即时反馈至消防联动控制器,消防联动控制器应按规范要求启动报警联动控制流程:
当收到确认火警的信号后,应启动建筑内的所有火灾声光警报器、消防应急广播,应启动火警相关区域的排烟系统(比如疏散走道等),启动火警所在防火分区的防烟系统、防火卷帘、客货电梯等,并应按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)启动应急照明疏散指示系统,等等。