牛丫头消防课堂 2025-08-08 09:44
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑防火通用规范》实施后要求自行关闭,不一定是装闭门器,能关闭就行。但是还要注意烟密闭性。
6.4.1 防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。
李勤 2025-08-08 10:26
1 赞
0 踩 [回复] 举报
《宿舍、旅馆建筑项目规范》(GB 55025-2022)第1.0.2条:宿舍、旅馆项目必须执行本规范。
少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外(条文说明:本规范针对的是常规的宿舍、旅馆)。
由此可见此类情况(少于15间)可不执行《宿舍、旅馆建筑项目规范》相关规定。 《建筑防火通用规范》(GB 55037-2022)第6.4.1条:防火门、防火窗应具有自动关闭的功能,
在关闭后应具有烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆建筑的客房开
向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门,应在关闭后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑
的客房的疏散门,应具有自动关闭的功能。此条未区分是否少于15间,故任何旅馆建筑的客房疏
散门应具有自动关闭功能