燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗
燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗,这个在那里规定的?
翻了一圈燃气的规范也没找到相关内容,但是现实中都是这么做的。
牛丫头消防课堂 2025-08-06 09:15
0 赞
0 踩 [回复] 举报
看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)
10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求:
1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井;
2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆;
3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施;
4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m;
5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。


感谢回答!
你说的这条我查到了,这条说的是竖井内的燃气管道。
我想找的是架空敷设的管道刷漆相关规定。