消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

主机供电方式

关于消防控制室内有多台火灾报警控制器,每台火灾报警都应该采用独立回路供电吗?现在一个项目,他们采用并联方式,共用一根供电线路,对火灾报警控制器进行供电,这样符合规范吗?有相关规范要求吗?

AA再见,时光 | 2025-07-25 13:46
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-07-25 19:09 00 [回复]举报

我认为独立回路,安全可靠,要不然线路出现问题,影响好几台主机,虽然有蓄电池,但依然被动。

一一道来 2025-07-26 15:53 00 [回复]举报

1、每台都应该采用独立供电回路

2、不行、不合格、不符合规范要求

3、根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)及相关消防电气规范,每台火灾报警控制器应采用独立的供电回路,不应采用并联方式共用一根供电线路。


关闭

关闭

手机APP下载