EHS专家-DL 2025-07-16 17:01
0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB55036作为强制性国标,与其冲突的旧规条款(如GB50444-2008部分条文)自2023年3月1日起废止,但团体标准T/CPQSXF003-2023的维修建议仍可参照执行。
牛丫头消防课堂 2025-07-16 19:19
0 赞
0 踩 [回复] 举报
牛丫头消防课堂视频号,之前发过关于这个灭火器维修的一个讲解个人的观点,因为没法粘贴过来,所以把主要内容供你参考:
灭火器年检规范解读
近的一还有维修还有维修的要求去送检很多人理解错了以为一、核心争议焦点 现行规范冲突 《消防设施通用规范》GB55036-2022废止了原GB50444-2008第5.3.2条强制年检条款(北京市消防救援总队回复:虽不强制年检,但需参照GB50444-2008执行维护法律要求 ;《消防法》第16条:单位需定期检修消防设施确保完好有效第60条:消防设施失效最高处罚5万元。