全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
EHS专家-DL 2025-07-02 11:15 0 赞
0 踩 [回复] 举报
一般认为悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统,七氟丙烷理论上有效期可达100年,但是钢瓶等压力容器的使用寿命根据材质和规定有所不同。一般来说,钢制无缝钢瓶的使用寿命为30年,而钢制焊接钢瓶的使用寿命可能为20年。钢瓶作为压力容器,需要定期进行检查和维护。根据规定,七氟丙烷等气体灭火系统的钢瓶通常每3年检查一次。有些厂家在产品铭牌上写了有效期等信息。
牛丫头消防课堂 2025-07-02 14:44 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,悬挂式 七氟丙烷灭火装置 属于 气体灭火系统 。因为灭火器分类只有手提式、推车式,属于人工、手动灭火使用的。悬挂式七氟丙烷灭火装置,靠温控或温控+电控开启,属于自动灭火装置;
第二,关于其寿命,我搜了一下。说法不一,我认为比较靠谱的,有理有据的,供你参考。
悬挂式七氟丙烷的有效期是多久?
根据国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB25972-2010),悬挂式七氟丙烷灭火装置的设计使用寿命为10年。这一数值基于以下因素:
1. 钢瓶腐蚀风险:储压容器长期存放可能因环境湿度导致壁厚减少,10年为安全临界点。
2. 密封件老化:装置中的橡胶密封圈在5-8年后可能硬化失效,需定期更换。
3. 药剂稳定性:七氟丙烷(HFC227ea)化学性质稳定,但钢瓶压力需保持≥2.5MPa(25℃时),低于此值需检修。
> 专业参考:中国消防产品CCC认证要求明确标注有效期,且每3年需进行一次全面检测(包括压力测试和药剂纯度分析)。