消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该多少米按装一个?

人员密集厂房内的生产场所应急照明灯不应低于 3.0lx ,应该怎么安装,是多少面积安装一个,还是多少米按装一个?

sdbf | 2025-07-01 14:51
请写下您的回答回答

回答 | 3

牛丫头消防课堂 2025-07-01 23:41 00 [回复]举报

首先你问的问题没有直接答案。

作为注册电气工程师,我站在电气专业的角度上跟你说一下:

第一,与你场所的净空高度有关。

第二,看你选择是点光源、还是线性光源有关;

第三,与你灯具的安装高度有关。;

第四,与灯具的功率有关系;

第五,与灯具的面罩材料有关系。

所以照明灯具的安装高度、安装间距,需要电气专业的设计师严格按照《 建筑照明设计标准》 GB/T50034-2024和照明设计手册进行计算。

空中 2025-07-02 08:11 00 [回复]举报

应急照明灯具安装距离与什么性质的场所没有关系

一般规定:宜安装在顶棚,不能安装在距地面1-2m之间,不应设置在地面上;具体距离可参照标志灯具,以疏散时,满足疏散照明为宜

李勤 2025-07-03 11:30 00 [回复]举报

规范只有指示牌间距,没有应急灯间距要求。

应根据每个灯具的选用形式(墙壁、向前、明装等)、照度功率、安装高度、发光情况计算确定。

关闭

关闭

手机APP下载