全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
潘天坤 2025-02-24 13:18
1 赞
0 踩 [回复] 举报
薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管)不得用于高压风管(工作压力大于1500Pa),从国家技术标准来说没有禁止其他系统(非高压系统)的风管采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)
《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集上有提到:对于风管边长尺寸大于2000毫米的风管应采用角钢或其他形式的法兰风管(虽然本图集已经说明不适用于圆形风管和防排烟风管,并且图集不是规范,可以参照此尺寸要求)
同时薄钢板法兰风管(共板法兰风管)用于防排烟系统中有一些要求:壁厚(按高压要求执行)、连接方式(矩形风管法兰四角应设有螺孔,薄钢板法兰风管应采用螺栓连接)、法兰高度(用于中压及以下压力系统风管的薄钢板法兰矩形风管的法兰高度,应大于或等于相同金属法兰风管的法兰高度)、风管法兰连接垫片厚度(不应小于3毫米)、风管燃烧性能(有耐火极限要求的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料)、螺栓孔距(高压系统不得大于100毫米,其他系统不得大于150毫米)、安装工艺(绝热材料施工、风管加固及弯管导流片的设置等)、强度及严密性(强度及允许漏风量应符合要求)
最后就是《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集提到:本图集不适用于圆形风管和排烟风管,排烟系统若采用薄钢板法兰风管(共板法兰风管)时不应参照此图集,工作压力不大于1500Pa且边长小于2000毫米的防烟系统(机械加压送风系统)风管可以参照《薄钢板法兰风管制作与安装》07K133图集安装,要特别说明:圆形风管和排烟风管只是不适用于本图集,不能用适用性推导排烟不能采用薄钢板法兰矩形风管(共板法兰矩形风管),这是一个错误的推导





