  • 主分消控室的关系
    发表评论: 请问有相关的规范吗?

    0 0 2021-11-06 07:14

  • 一条36米的走道,在尽端设置了个可开启的外窗,是否除了这个开启外窗作为排烟外还需要设置其它的排烟设施
    发表评论: 看高度和通风形式

    0 0 2021-11-05 09:57

  • 安全疏散距离
    发表评论: 如果是敞开楼梯间,要减2米的,

    0 0 2021-11-05 09:56

  • 室内消火栓的保护距离
    发表评论: 你这个水带长度不满足30米的要求,正常水带25米时,满足折减系数0.8-09后,加上sin45*10m的=27.07-29.57米的;         厂房的规范是直线距离,看图是直线距离,  民用规范是直线距离,看图是步行距离,考试时按步行距离, 如果是现实验收,是要考虑墙体和设备等障碍物的,  具体看平面布置图是否满足要求了

    0 0 2021-10-31 20:02

  • 安全出口指示灯
    发表评论: 安全出口指示灯的安装位置,4.5.10 出口标志灯的安装应符合下列规定:     1 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。     2 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。     3 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

    1 0 2021-10-27 19:21

  • 喷淋的压力
    发表评论: 如果报警阀位于末端的下部,压力表的显示还是显示压力读数小:①压力表选型错误, ②管路堵塞 ③有气囊 ④分区供水,不一定是一个系统, ⑤压力表的连接管径或相关阀门故障 ⑥压力表的规格错误,故障 ⑦其他原因

    0 1 2021-10-27 19:19

  • 单位消防安全评估报告法定有效期限是否有法律法规相关规定?
    发表评论: 不能超1年的

    0 0 2021-10-27 19:16

  • 小区规划中无人值守的消防通道门的管理?
    发表评论: 安装一个门禁,但是要注意采用断电开锁,或者具有消控室远程自动联动或手动开启的门禁系统,平时有权限的人才可以进出的,危机时候可以自动断电开门也可以连锁开门的,

    1 1 2021-10-27 19:15