消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防网友28583

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 《建筑防火通用规范》有关设备房能否贴邻人员密集场所的问题
    发表评论: 你说的第二种情况就是”当受条件限制需布置在建筑内时“。4.1.4条文说明是这样写的:当受条件限制需布置在建筑内时,应按本条要求采取相应的防火措施,且不允许设置在建筑中人员聚集的场所的上面、下面或贴邻。意思不就是设备房布置在建筑内,这个房间不允许设置在建筑中人员聚集场所的上面、下面或贴邻吗?

    0 0 2023-05-22 10:32

  • 《建筑防火通用规范》防火分区建筑面积歧义,求解答
    发表评论: 这个应该和GB50016建规不矛盾,“当局部设置自动灭火系统时,可按该局部区域建筑面积的1/2计入所在防火分区的总建筑面积。”这句话的意思应该是复核防火分区面积有没超标时,遇到局部设自动灭火系统时,局部那块儿面积减半后再和没设系统的那部分面积相加,两者之和不大于规范规定即可。例如,,多层商场防火分区面积要求不超过2500,某分区建筑面积共2800,其中有800设自喷2000没设自喷,复核防火分区面积是否合格?计算步骤:800/2+2000=2400,不大于2500所以合格。

    0 0 2023-05-11 17:46

1
积分
3
提问
1
回答
2

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭