  • 丙类厂房食堂
    发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >为方便生产工作联系和节约用地,丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。生活用房是指车间办公室、工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等。

    0 0 2025-03-30 21:18

  • 无明火的厨房是否需要安装防火门
    发表评论: 不需要。 《饮食建筑设计标准》JGJ 64-20174.3.10 厨房有明火的加工区应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。▲ 收起条文说明4.3.10 本条依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.2.3条第5款要求,除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗;确有困难时,可采用防火卷帘。可以在整个厨房区域设置防火隔墙,也可以在火灾危险性较大的有明火的热加工间范围内设置防火隔墙。   对于采用电加热的无明火的敞开式、明档类厨房可以不受此限制。

    0 0 2025-03-30 20:50