- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第12.3.12条第6款规定:
配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
2、《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019) 第4.4.1款规定:
当立管上设置支管时,应采用沟槽式三通、沟槽式四通等管件连接。当横管上设置支管时,可采用支管接头连接。
回答:
消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可以采用机械三通连接,但是,本连接方式应仅限于单只消火栓与立管相连的情况,对于连接多只消火栓或与其他管网连接的情形,仍应采用沟槽式管件。


支管接头在管道中部开孔后连接支管,施工简便,成本相对较低,但强度低于沟槽式管件,因此,目前支管接头仅允许用于沟槽式连接管道系统的横管上,《沟槽式连接管道工程技术规程》(T/CECS151-2019)第4.4.1条、第4.4.2条对此作了相应的规定。
二、消火栓立管与室内消火栓之间的连接短管,可否采用机械三通连接?
连接室内消火栓和消火栓立管的短支管,负荷较小,采用机械三通应不会对立管和接口造成不良影响,考虑机械三通可大大提高工作效率,符合安全与经济并举原则,应予许可。


(图示4)
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:释惑 |市政.室外.室内消火栓,室外.室内消防给水系统
- 下一篇:没有了
消防网友63117 2022-06-17 08:40
2 赞
0 踩 [回复] 举报
你最后的结论和开始讨论的依据完全没有因果关系,甚至是违背的。在主立管上开机械三通是破坏的整个立管的强度,每层开一个,就是让整个立管千疮百孔,强度大大降低,跟开口之后是一个还是多个消火栓没有关系。
鸿_1RYm 回复: 消防网友631172022-10-31 22:23
你以为一根立管有火车那么长吗?就算是6米长的管最多也是开两个口,现在基本是3米1根管,一是为了安装方便,检修也方便,这样才3米左右开一个口对整条立管影响不大,实际不会出现你所说的整条立管千疮百孔降低强度的情况。


规范主编方的回复不是有么,不知道是不是真的,回头跟主编方求证一下
全部评论
最新 / 最热