钢结构防火涂料-分类·型号·耐火性能分级!
石峥嵘:《钢结构防火涂料》(GB14907-2018)对分类进行了重大变更,取消了厚度分类,增加了防护对象分类、分散介质分类和防火机理分类,不同分类对应不同的应用场所和应用要求,须仔细甄别!
不同于其他产品,钢结构防火涂料具有较大特异性,不同厂家的产品性能和应用要求有别,理解产品分类,掌握钢结构防火涂料的型号编制方法,具有重要意义!
一、钢结构防火涂料的分类:


3、按分散介质分类:

4、按防火机理分类:

注:防火机理特征代号:P代表膨胀型,F代表非膨胀型。
二、耐火性能分级
1、钢结构防火涂料的耐火性能分级,按耐火极限分为6级:0.50 h、1.00 h、1.50 h、2.00 h、2.50 h和3.00 h。
2、耐火性能分级代号见表1。

注:Fp、Ft分别代表示普通钢结构防火涂料和特种钢结构防火涂料,数值为耐火极限(h)
三、型号编制:
1、钢结构防火涂料的产品代号以字母GT表示。
2、相关特征代号:
2.1 使用场所特征代号:N代表室内, W代表室外
2.2 分散介质特征代号:S代表水基性,R代表溶剂性
2.3 防火机理特征代号:P代表膨胀型,F代表非膨胀型。
2.4 主参数代号:Fp、Ft分别代表示普通、特种钢结构防火涂料,数值为耐火极限(h)。注:主参数代号以表1中的耐火性能分级代号表示。
3、钢结构防火涂料的型号编制方法如下:

示例1:
GT-NSP-Fp2.00-A,表示:室内用水基性膨胀型普通钢结构防火涂料,耐火性能为Fp2.00,耐火极限2h,A为企业自定义代号。
示例2:
GT-WRF-Ft1.50-B,表示:室外用溶剂性非膨胀型特种钢结构防火涂料,耐火性能为Ft1.50,耐火极限1.5h,B为企业自定义代号。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:涂层厚度-误区·释惑!防火涂料(钢结构.电缆.混凝土.饰面型等)!
- 下一篇:没有了

全部评论
最新 / 最热