- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!
石峥嵘:固定消防给水设备经历了30多年的发展,产品不断完善,但也留下了稳压泵、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置等诸多俗称,各专业技术标准也未完全遵行GB27898标准的命名规则,给设计应用带来困惑!
稳压.气压.顶压.恒压等消防给水设备的产品标准,首次发布于1992年(GA30-1992),现行规范为GB27898,已发展为消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、消防增压稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备等5大系统,统称固定消防给水设备。
目前的固定消防给水设备中,消防稳压给水设备的应用最为普遍,消防稳压给水设备又称为稳压装置,《消水规》所述的稳压泵组,即为消防稳压给水设备。
消防气压给水设备、消防气体顶压给水设备等,可能应用于无高位消防水箱的临时高压给水系统的自动喷水灭火系统中。
消防自动恒压给水设备、消防增压给水设备等,并无明确规范需求,鲜有应用。
期待:固定消防给水设备的生产厂家必须遵行产品检验和认证规则,只可能依GB27898标准生产并命名,期待各专业技术标准协调一致,统一命名规则,减少应用困惑,防范应用误区!
一、固定消防给水设备的“今世”:
稳压.气压.顶压.恒压等消防给水设备,均属于固定消防给水设备。
固定消防给水设备是固定安装于建筑物内,根据水灭火系统需要配置组成部件,按预设定工作方式供给消防用水的成套装置的总称,主要包括消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、消防增压稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备等5大系统。
依据GB27898要求,固定消防给水设备标准共分为5个部分:
二、消防稳压和气压给水设备,是否一个概念?
消防给水系统的稳压和气压给水设备,适应标准和功能有别,依据GB27898规定,适应各技术标准需求的稳压和气压给水设备,主要有两类:
三、规范应用-消防稳压给水设备:
固定式消防给水设备的类别较多,但目前实际应用的主要是消防稳压给水设备,消防稳压给水设备又称为稳压设备、稳压装置、稳压泵组,《消水规》所述的稳压泵组,即为消防稳压给水设备。
消防稳压给水设备的流量较小(通常不会超过5L/s),且气压水罐有效容积小,不能作为灭火设备初期火灾消防用水量的保障设备,主要用于维持消防给水系统侍应工作状态压力,满足系统自动启动功能,适应标准《固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备》(GB 27898.3-2011)。
规范应用示例:
《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2.2条规定:当高位消防水箱不能满足5.2.2条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。本条文要求的稳压泵,即指消防稳压给水设备。
其他规范标准中所述的稳压装置,通常也是指消防稳压给水设备。
临时高压给水系统通常配置高位消防水箱,且通常不能满足最不利点灭火设备压力要求,因此消防稳压给水设备几乎成为高位消防水箱的标配,应用广泛!
四、规范应用-消防气压给水设备、消防气体顶压给水设备:
消防气压给水设备和消防气体顶压给水设备,通常装备较大容积的气压水罐,除具备消防稳压给水设备的功能外,尚能满足初期火灾消防用水量和水压要求。
1、消防气压给水设备:
消防气压给水设备是以气压水罐为核心部件,向消防管网按设定压力持续供水的固定消防给水设备。
消防气压给水设备适应标准为《固定消防给水设备 第1部分:消防气压给水设备》(GB 27898.1-2011)。
消防气压给水设备分为应急型消防气压给水设备和增压型消防气压给水设备:
应急型消防气压给水设备是依靠气压水罐排出的有效水容积满足消防初期用水的气压给水设备,设备中不设置消防泵组,消防泵组依据实际需求独立配置,是较为普遍的应用方式。
增压型消防气压给水设备是在应急型消防气压给水设备的基础上增设消防泵组,遇消防状态可增压供水的气压给水设备,相当于消防泵组和稳压装置的组合。
2、消防气体顶压给水设备:
消防气体顶压给水设备通常由气压水罐、操控柜、顶压储气系统、减压释放装置等部件组成。消防运行状态时,压缩气体充入气压水罐,置换出罐内消防储水,并始终保持消防额定工作压力,向消防管网供水。
消防气体顶压给水设备适应标准为《固定消防给水设备第4部分:消防气体顶压给水设备》(GB 27898.4-2011)。
3、规范应用示例:
《自喷规》10.3.3:采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按《消水规》的规定可不设置高位消防水箱时,系统应设气压供水设备。
本规定要求的“气压供水设备”,需要满足初期火灾消防用水量要求,可采用“消防气压给水设备”或“消防气体顶压给水设备”。
需要说明的是,依《消水规》6.1.9要求:“高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱”。因此,不允许随意采用“消防气压给水设备”或“消防气体顶压给水设备”替代高位消防水箱。
4、怎样选择“消防气压给水设备”或“消防气体顶压给水设备”?
设备选型,应综合工程实际需求和建设运维成本,参考如下:
消防气压给水设备是以气压水罐为核心部件,工作压力较低,通常不会超过0.5MPa。消防气体顶压给水设备通过顶压储气系统增压,压力适应范围广,最大工作压力可达1MPa以上,顶压储气系统需配置高压储气瓶组,相对成本较高,需定期检验,运维成本也相对较高。
5、消防稳压给水设备的气压水罐容量较大时,可否作为消防气压给水设备使用?
通常情况下,消防稳压给水设备流量不能满足灭火设备的流量要求,且控制及结构原理有别,即使加大气压水罐容量,也不能作为消防气压给水设备使用。
五、固定消防给水设备的“前生”:
稳压.气压.顶压.恒压等固定消防给水设备,其前身标准为“消防气压给水设备”,相关标准变迁如下:
1、1992年,部颁标准《消防气压给水设备的性能要求和试验方法》(GA30-1992)发布,本标准规定了消防气压给水设备的分类与基本参数、性能要求、试验方法和检验规则,适用于消防气压给水设备、消防恒(变)压给水设备和消防补压用气压水罐。
2、2002年,GA30-1992被GA30-2002替代,分解为消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、消防增压稳压给水设备、气体顶压消防给水设备等四部分。
3、2011年,GA30-2002废止,GB27898施行,相对GA30-2002,GB 27898增加了消防双动力给水设备,GB27898为现行规范。
六、固定消防给水设备-标准更替一览表:

七:变频恒压给水设备能否使用?
消防自动恒压给水设备应用于消防恒压给水系统,消防恒压给水是在消防给水过程中,设备给水流量在不超过消防额定给水流量的范围内变化,其给水压力始终保持在设定压力的给水方式。
八、期待:
固定消防给水设备的生产厂家必须遵行产品检验和认证规则,只可能依GB27898标准生产并命名,期待各专业技术标准协调一致,统一命名规则,减少应用困惑,防范应用误区!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热