- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
现实困境| 误动·拒动-高位消防水箱流量开关!
高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关!
参考专题:
依据规范要求,消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动。实际应用中,流量开关普遍存在拒动或误动情形,而且可能是随机交替发生。比如,有的项目流量开关经常误报,但测试时却不能正常报警,甚至有的项目连续开启两支消火栓水枪也不能引发流量开关动作,等等。
高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关,本文结合调研资料和现实情况,分解如下:
一、稳压装置流量选择不合理。
通常情况下,最不利洒水喷头启动流量在1L/s左右,最不利消火栓流量约为5L/s,当稳压装置流量偏离较多时,容易导致误动或拒动。
调查发现,很多厂家的稳压装置,标称流量不严谨,存在较大偏差。
二、系统管网的泄漏量较大,无法预测。
对于一定规模的管网系统来说,泄露不可避免,而且往往随着时间推移不断变化,泄露量也可能不断反复。
泄漏量与管网规模大小、运行时间以及维护保养水平等因素相关,通常无法预测。不能确定泄露量,就无法确定稳压泵的设计流量,设计参数偏离实际应用,即使现场勉强调试合格,但泄露量是不确定因素,最终难以得到满意结果。
三、系统管网积气较多。
稳压泵启动后,管网压力增加,当系统管网积气较多时,气体受压缩,引发水流波动。
管网积气的主要原因是管网局部升高、排气装置设置不合理,管网积气普遍存在,室外管网更甚。另外,在自动喷水灭火系统中,配水管坡度不合理、直立支管较多等也容易引发管网积气。
四、系统管网的自身调节容量大。
系统管网存在自身调节容量,这是事实,但容易被忽略。
虽然水是不可压缩的,但实际上,管网的内部空间容量会随压力大小而变化,尤其对于沟槽连接的消防水管网,沟槽连接部位存在角变位、轴向挠动或轴线位移等,对于较大容量的管网,可能存在一定的自身调节容量,与管网积气的情形相当,对于启动流量较小的灭火系统,可能造成影响。
示例:在某项目中,开启2支水枪均未在规定时间内引发高位消防水箱出水管上的流量开关动作(动作正常,但延时过多,一定时间后,水箱出水流量与水枪出水量相当),基本排除管网泄露和积气等原因后,最后推测可能的原因是管网规模太大,自身调节容量造成报警延迟。
五、现场环境复杂,导致流量开关失效或灵敏度偏移。
流量开关较多露天安装,日晒雨淋,而流量开关通常不具备防水功能,耐侯性较差,苛刻的环境,容易导致流量开关在较短的时间内失效。
六、安装条件未能满足流量开关的安装参数要求,导致灵敏度偏移。
流量开关的设置,尚应满足流量开关的相关安装参数要求,包括管径匹配,以及流量开关前后与阀门管件及转角应保持一定直线距离,等等,这是设计施工中容易忽略的问题,也是导致流量开关不稳定的常见因素。

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热