细水雾灭火系统-柱塞泵、泄压调压阀原理及应用!
石峥嵘:熟悉了解柱塞泵和泄压调压阀的结构原理,可更深刻的理解和应用高压细水雾灭火系统!
一、柱塞泵结构及工作原理:
柱塞泵是容积泵的一种,利用泵缸内容积的变化来输送液体。柱塞泵内设有活塞缸,缸内有活塞,通过活塞运动吸液推液,由于液体是不可压缩的,所以在活塞压送液体时,可以使液体承受很高的压强,从而获得很高的扬程。
关于柱塞泵的结构原理,可以参见以下视频:
二、设置泄压阀的必要性:
基于柱塞泵的结构形式及工作原理,必须保证柱塞泵的出流,当出流受阻时,压力将不断升高,可能造成严重事故(如电气保护不及时,甚至可能造成泵体或管路爆裂)。因此,应用柱塞泵的系统必须设置泄压阀,当压力达到一定值时自动泄压,通常设置泄压调压阀,这种阀门可以调节压力泄放值。
注:需要说明的是,离心泵的结构原理不同,离心泵在低流量甚至零流量运行时,其压力升高有限,且零流量时电机功率(电流)较小,离心泵在零流量工况下短时间运行不会有过大危害。参见:消防水泵空转和零流量运转,概念、危害及防范措施!
三、柱塞泵在消防系统的应用:
柱塞泵可以产生很高的压力,在消防系统中的典型应用是高压细水雾灭火系统,《细水雾灭火装置》6.10.1.2条规定:泵组单元上应设置安全阀或泄压调压阀以防止管网超压,柱塞泵应设置泄压调压阀。
四、泄压调压阀工作原理:
泄压调压阀设置在流体流通管路上,当管路压力达到预设动作压力值时,泄压调压阀动作,多余流体从泄压调压阀泄至旁通管路。
下图是泄压调压阀原理简化示意图,通过拧紧、拧松顶部的旋钮,可调节弹簧的预紧力,以调节泄压压力值。
泄压调压阀原理简化示意图:


五、细水雾灭火系统视频分解及应用:
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:闭式细水雾灭火系统-湿式系统!

全部评论
最新 / 最热