区别及应用| 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器!
石峥嵘:熟悉常规的建筑火灾逃生和应急救援器材,有利自身防护,也可为他人提供有效救援和救护!
1、概念原理:
过滤式消防自救呼吸器是一种通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾时逃生用的呼吸器。
外部空气进入过滤式消防自救呼吸器时,过滤装置通过吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,方便人员火灾逃生。

2、防护时间:
过滤式消防自救呼吸器的防护时间分为:15 min、20 min、25 min和30 min。
3、功能及特征:
过滤式消防自救呼吸器自身不带供氧设施,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所,属于一次性使用的火灾逃生器材。
过滤式消防自救呼吸器价格低廉,轻便实用,主要供普通人群火灾逃生使用。
4、使用操作:
过滤式消防自救呼吸器操作简便,常人即可操作:

注:图片来自网络,仅供参考,具体以产品附属指南为准。
5、适应标准:
《建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器》(GB21976.7-2012)
二、正压式消防空气呼吸器:
空气呼吸器有负压式和正压式,正压式空气呼吸器的任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力,可有效防范有害气体或物质进入,目前使用的空气呼吸器,均为正压式空气呼吸器。
正压式消防空气呼吸器是消防员或专业救援人员使用的呼吸器,该呼吸器面罩与佩戴者面部周边密合,使佩戴者呼吸器官、眼睛和面部与外界染毒空气或缺氧环境完全隔离,具有自带压缩空气源供给佩戴者呼吸所用的洁净空气,呼出的气体直接排入大气中,任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力。
正压式消防空气呼吸器按气瓶公称容积,划分为:3L、4.7L、6.8L、8L、9L、12L。

三、正压式消防氧气呼吸器 :
和空气呼吸器类似,氧气呼吸器也分为正压式和负压式,正压式氧气呼吸器的任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力,可有效防范有害气体或物质进入,目前使用的消防氧气呼吸器,均为正压式氧气呼吸器。
1、正压式消防氧气呼吸器以高压氧气瓶充填压缩氧气为气源,呼吸时使用氧气瓶内的氧气,不依赖外界环境气体,用呼吸舱(或气囊)作储气装置,面罩内的气压大于外界大气压。
相比正压式消防空气呼吸器,正压式消防氧气呼吸器具备更长的保护时间。
2、正压式消防氧气呼吸器按额定防护时间,可划分为:60min、120 min、180 min、240 min型四种类型。
3、适应标准:《正压式消防氧气呼吸器》(XF632-2006)。

过滤式消防自救呼吸器操作简便,是旅馆、娱乐、商业综合体等场所配备的常规火灾逃生器材,主要供常人使用,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所,属于一次性使用的逃生避难器材。
正压式消防空气呼吸器和正压式消防氧气呼吸器,均为消防员或抢险救护人员使用的应急救援器材,适应浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下工作,通常情况下,这类呼吸器需经过专门训练的人使用。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热