气体灭火| 有毒性.无毒性反应浓度,必须掌握的重要指标!
石峥嵘:气体灭火的无毒性反应浓度(NOAEL浓度)和有毒性反应浓度(LOAEL浓度),是设计、施工、运维管理人员必须掌握的重要指标!
一、在有人工作防护区,灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)。
当我们控制气体灭火剂的设计浓度低于LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样,IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。
《气体灭火系统设计规范》6.0.7:有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),该值应符合本规范附录G的规定:

二、大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度)防护区的处置措施:
实际应用中,尤其是在组合分配系统中,很难控制好每个防护区的实际使用浓度,可能出现个别防护区实际使用浓度大于有毒性反应浓度(LOAEL浓度),这类防护区应满足以下条件:
1、不能作为有人工作防护区。
2、应设手动与自动控制的转换装置。
手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。
三、二氧化碳全淹没灭火系统不能应用于经常有人停留的场所。
最后,我们尤其要关注二氧化碳火系统,当二氧化碳浓度超过10%,就会导致人体昏迷,而二氧化碳的最低灭火设计浓度在34%以上,因此二氧化碳灭火系统不能应用于有人区域。尤其在地下室等场所,二氧化碳比空气重,会增加喷放后的通风换气难度。
二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所。(1.0.5A )
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热