关于防火玻璃隔墙与镶玻璃构件、防火窗的问题
问题一:
商场的防火玻璃隔墙采用哪种形式,需要根据其所需的耐火性能确定,当耐火极限要求大于1.0h时,应采用镶玻璃构件。
问题二:
(2)《镶玻璃构件耐火试验方法》 GB/T 12513—2006是2006年发布,当时的防火玻璃耐火性能已有大幅提升,其耐火极限可达3.00h。
问题三:
镶玻璃构件和防火窗的功能不同,适应标准有别。防火窗的适应标准为《防火窗》GB 16809—2008。镶玻璃构件的适应尺寸比防火窗大。防火窗可设置可开启窗扇。
问题四:
防火分隔部位可采用与之适应的防火窗、防火玻璃隔墙或镶玻璃构件。