- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
回字形、U形、山形建筑的相邻两翼之间-防火间距要求!
问题:

(一)工业建筑。
在工业建筑中,一座“回字”形、“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间应满足防火间距要求,未限定是否为同一防火分区。
(1)《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016—2014第3.4.7条规定:同一座“U”形或“山”形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于本规范第3.4.1条的规定,但当厂房的占地面积小于本规范第3.3.1条规定的每个防火分区最大允许建筑面积时,其防火间距可为6m。
(2)仓库的火灾风险通常大于厂房,类似条件下的防火间距要求可参照厂房执行。
(二)民用建筑。
(1)在民用建筑中,回字形、U形、山形建筑的两个不同防火分区的相对外墙洞口之间要有一定的防火间距,一般不小于6m,以防止火灾蔓延到不同分区内(参见上图)。
(2)对于同一防火分区的情况,规范没有明确规定,通常可不考虑同一防火分区相对外墙洞口之间的防火间距。
(3)需要注意的是,火灾一旦蔓延至建筑外墙的回字形、U形区域,由于热量相对集中,易产生烟囱效应,火势容易形成向上的“喷射状火焰”。因此,当外墙材料为可燃或难燃材料时,其回字形、U形区域的相对外墙有必要保持一定距离,分述如下:
①当民用建筑外墙保温或装饰材料为不燃材料时,一般可以不考虑相对外墙的间距。
②当民用建筑外墙保温或装饰材料为难燃或可燃材料时,考虑到火灾时可能在凹口处形成烟囱效应,相对外墙的间距一般不应小于6m。
(4)有关防火间距的具体要求,可参考专题文章:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热