梗| 消防水泵-1.5倍设计流量&0.65倍工作压力!

(三)由上可知,火灾条件下的实际流量可能会明显大于水泵的额定设计流量,为确保灭火行动顺利进行,消防水泵有必要适应更大的流量范围,且应同时保证一定的工作压力。消防水泵主要采用离心泵,离心泵流量增加时扬程降低,当要求水泵在较高流量下保证一定扬程时,必定增加生产成本,甚至可能挑战水泵极限。要求“消防水泵流量达到设计流量150%时,仍应保证出口压力不低于设计工作压力的65%”,是综合考虑水泵厂家生产能力、生产成本,以及灭火设施的最低动作压力而提出的规定。