普通电梯前室需要设置防火门吗?
发表评论: 没有要求吧,玻璃门都没问题。前室的门和消防电梯要设前室。这方面要用防火门。
2023-10-07 14:24
-
压力开关的设定值
发表评论: 是的,报警阀上的压力开关,只要报警管路有水流进入,能通过延迟器到达压力开关和警铃处,就证明报警阀阀瓣是打开了的,压力就不会小。
2023-10-07 09:49
-
消火栓和自动喷水灭火系统
发表评论: 规范上没有明确说明,只说了三种直接启泵的控制方式,高位消防水箱流量开关,出水干管低压压力开关,报警阀压力开关。但在以往消防设施检测过程中,是有利用电接点压力表代替出水干管低压压力开关的事例。不过,出现这种事例的往往是老的小区或设施。如果你的是老设备就按以往的检测维保就行,毕竟以前是通过验收了的。如果是新的建筑,那还是老实的用压力开关吧。用电接点估计验收不过。我们这是法无授权不可行的行业。严谨些没错事。
2023-10-07 09:38
-
灭火器种类喷射时间,喷射距离?
发表评论: 手提式灭火器 :性能和结构要求 GB4351.1-2005
2023-10-07 09:23
-
高层住宅走道设置送风对吗?又是什么条件下可机械送风?前室及楼梯间均采用自然通风方式的。
发表评论: 看你的门牌号,你这应该是一类高层住宅了,门前这不是走道,应该是前室。前室在自然送风条件达不到的情况下(如窗户开口的方向和开口的面积不达标),是要设置机械加压送风系统的。根据消防设施通用规范11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统: 1 建筑高度大于100m的住宅; 2 建筑高度大于50m的公共建筑; 3 建筑高度大于50m的工业建筑。11.2.3 采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0㎡的可开启外窗或开口,共用前室和合用前室应具有面积大于或等于3.0㎡的可开启外窗或开口。
2023-10-06 17:05
-
哪条消防法规定不能使用泡沫夹心板?
发表评论: 建规 3.2.17 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。
2023-10-06 08:45
-
消防泵房水池,和天面水池怎么理解
发表评论: 消防水池在地下的,不可在地下三层及以下且埋深不能大于10米。天面水池,有两种,一种是屋面消防水箱起稳压和供火灾初期用水作用。,一种是常高压高位消防水池。
2023-10-06 08:37
-
消防立管穿楼板时要加套管,可以采用各种套管?套管厚度是多少?
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范12.3.19 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;
2023-10-05 17:32
-
消火栓和自动喷水灭火系统
发表评论: 可以共用,室内消火栓系统应与自喷系统分开设置,共用消防泵时,要在自喷的报警阀前分开。
2023-10-05 17:22
-
企业内部有2-3辆柴油叉车,需要存放几桶柴油,使用的量不大,柴油在今年又升级为危化品,存放柴油的库房需要怎么设计和管理?
发表评论: 看你的储油量了,建筑的防火措施,如防火墙防火门,门口设防止油品溢出扩散的装置。等等,
2023-09-28 14:53
-
室外消火栓
发表评论: 没有静压要求。市政消火栓运行压力不小于0.14 ,室外消火栓从地面算起,动压不小于0.1Mpa。
2023-09-28 14:42
-
带底座油箱柴油发电机
发表评论: 露天放吗?有防火间距的要求。不是露天就按设备房的要求建,油箱是有要求的。如果油箱储油达不到要求,就要建储油室。有看一下建筑防火通用规范
2023-09-15 09:06
-
压力开关的设定值
发表评论: 报警阀的压力开关设定值是你从压力开关处开始,到自喷最末端的高度,加上水头损失,再加上最末端喷头的动压。只要系统侧管网内水压低于设定值就直接启喷淋泵。
2023-09-15 08:54
-
(液氨制冷)制冰厂
发表评论: 氨压缩机房是乙类,不知道液氨制冰是什么工艺,如果有氨压缩机房,就看整体面积和压缩机房面积而定性。
2023-09-04 15:31
-
消火栓栓口的动压是启泵的压力还是启泵后的压力?
发表评论: 末启泵前的是静水压力,启泵后测量的是动压。无稳压泵的情况下,在消火栓最不利点处静压大于0.07,在楼层最低处给水最有利处消火栓静压不大于1Mpa。动压不大于0.5Mpa,大于0.7MPa要设减压装置。0.5Mpa的压力有200N.一个人不好掌控。0.7Mpa有350N,两个人也抱不住。
2023-09-04 15:09
-
多层建筑有教学、有办公,怎么定性?
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)上面都有,你可以买一本或下载个PDF版放在手机里面。需要了就查一下。下面这张图是规范里的数据。但还要现场测量计算的。人员密度 百人疏散指标都是要看现场的。规范里的数值是最低经验要求。教学辅导室应该属于人员密集场所吧。
2023-09-04 09:55
-
关于轻钢龙骨下面直接安装B1级阻燃板是否满足消防验收的问题
发表评论: 按规范来说,纸面石膏板贴装在轻钢龙骨上就可视为A级。只有这一个特例外。而房屋顶部基本上都要求是A级。就看你说的方案应用场所。不过,要是在经常有人的场所,我个人感觉验不过。
2023-09-02 14:43
-
消防稳压泵主电路可以带热继电器吗
发表评论: 不可以,消防水泵电路除了短路保护外,不得设备其它能使设备停止工作的保护装置。消防稳压泵也是属于消防泵的。
2023-09-02 09:59
-
多层建筑有教学、有办公,怎么定性?
发表评论: 整体建筑属于多种功能组合的建筑,水规和自动灭火按危险级高的设置。
2023-09-02 09:38