
安洪全
行有不达,反求诸己
粉丝:16
关注:2
关注
-
建筑分类问题
发表评论: 公共建筑
2024-07-08 12:18
-
《建筑防火通用规范》废止强制条款
发表评论:
2024-07-05 11:21
-
消防设施通用规范 GB55036-2022实施后,喷淋系统的喷水强度及保护面积该怎么确定?
发表评论:
2024-07-05 11:21
-
消防评估适用范围不清晰
发表评论: 工业生产企业同样需要消防评估消防安全评估应该从三个方面去评估:建筑消防安全,消防设施和消防安全管理。不要去评估工业企业的工艺和设施。举个栗子:一个机械加工企业,去评估该企业的防火间距、防火分隔、平面布置等(建筑消防安全方面);设的消火栓、自灭、火报等系统(消防设施);企业消防安全的相关资料、制度、管理情况等(消防安全管理)而不是去评估热处理这个工艺有没有消防安全隐患,或者机加工的机床设施有没有消防安全隐患。
2024-07-04 14:58
-
当可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,要相应提高该库房的火灾危险性类别。
发表评论: 条文说明:
2024-07-04 14:40
-
麻烦大神看下室内消防管道如此安装有何处不妥?
发表评论: 您提的两个问题,没看出什么问题来,不过图二的竖管穿楼板,不做套管保护?而且大概率图二支架的焊接是在钢结构的防火保护完成后做的,破坏了防火保护。
2024-07-04 14:38
-
机械排烟口下与A级装饰材料距离为多少?
发表评论: 从条文说明看,如果是不燃材料的话,应该就没有距离的要求。难燃的话有1.5肯定也够了。
2024-07-04 13:34
-
汽车库坡道疏散
发表评论: 地上、地下要求完全的防火分隔,没有共用的基础吧
2024-07-04 13:27
-
厂房地下设置食堂
发表评论: 个人认为:食堂不属于直接服务于生产的辅助性用房,不应布置在同一建筑内,所以更谈不上地下了。
2024-07-04 13:25
-
共用扩大前室
发表评论:
2024-07-04 13:08
-
二级消防负荷双电源接入
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)条文说明:
2024-07-04 13:05
-
集热罩是否还需要设置?
发表评论: 没有集热罩的说法只有挡水板自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
2024-07-04 09:19
-
消防水池有效补水
发表评论: 对,有效补水就是要求两路,一路不能称为有效。所以一路供水不能作为补水量。
2024-07-03 14:52
-
一类高层消防屋面稳压泵启停压力设置多少合符规范要求,这条规范在那里可以查到
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-20145.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求: 1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; 2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa; 3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
2024-07-03 14:48
-
请教各位:氧气瓶间与燃气锅炉房的防火间距问题?
发表评论: 防火间距是两个建筑间的距离,同一建筑没有间距的概念,位置相对概念只有”贴邻“;燃气锅炉不算明火和火花,但燃煤锅炉算明火。
2024-07-02 14:46
-
智慧消防系统有设计安装验收标准吗?
发表评论: 智慧消防应该是做为系统的补充,或者增强。目前并不在消防验收的范围之列。
2024-07-01 17:06
-
为什么消防主机主电源不可以用漏电保护器?
发表评论: 消防主机不仅要满足无火灾的工作要求,更要确保在某些非正常状态的工作状态,因为这个时候反而更应该需要它持续工作,相比之下漏电保护就没那么重要了。
2024-06-26 09:06
-
消防电话的设置
发表评论: 就是配电室和变电室需要设消防专用电话分机
2024-06-24 16:13
-
消火栓箱的设置条件
发表评论: 个人理解:只要需要配水带的,就应该设消火栓箱。简单粗暴的理解,除了埋地式的室外消火栓,和住宅只配干式消防竖管的,其余系统都应该设箱子
2024-06-24 14:01
-
水喷雾喷头能用在细水雾系统上吗
发表评论: 应该是不行,首先两个系统各自的工作压力不同,且不同的喷头雾化的原理也不相同,使用性能未必全面覆盖。
2024-06-24 13:41