区别及应用-防火阀·排烟防火阀·排烟阀·补风口·加压送风口!
石峥嵘:防火阀、排烟防火阀、排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口,是我们经常混淆的概念,本文分解相关概念,以及区别及应用。
本文共7大章节,建议结合视频理解:
防火阀•排烟防火阀•排烟阀•补风口•加压送风口
第一章 主要区别及应用
一、主要应用场所:
1、防火阀:主要应用在通风、空气调节系统、机械加压送风系统、补风系统上。
2、排烟防火阀、排烟阀和排烟口:主要应用在机械排烟系统上。
3、补风口:主要应用在补风系统上。
4、加压送风口:主要应用在机械加压送风系统上;
二、启动方式:
1、防火阀:采用温控自启动(70℃时自动关闭)
2、排烟防火阀:采用温控自启动(280℃时自动关闭)
3、常闭排烟阀、排烟口、补风口、加压送风口:均采用电动、手动启动。
三、结构原理:
1、防火阀和排烟防火阀的结构原理相同,仅动作温度不同。
2、排烟口(常闭式)就是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀。
3、补风口和加压送风口的结构原理相同,与排烟口类似。
四、认证要求:
1、防火阀、排烟防火阀、排烟阀均可实施消防产品自愿性认证。
2、补风口、加压送风口目前没有认证标准。
五、以上内容,分述如下:

第二章 防火阀
一、主要概念及功能
防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

二、主要组成及结构
1、防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。
2、防火阀的动作温度,可根据设置场所调整,比如厨房的排油烟管道,当设置防火阀时,应设置动作温度为 150℃的防火阀。

三、主要应用:
1、通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:(9.3.11)
a.穿越防火分区处;
b.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
c.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
d.穿越防火分隔处的变形缝两侧;
e.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
2、机械加压送风系统和补风系统的风管,在穿越加压送风机房的房间隔墙或楼板处,也会安装防火阀(外墙除外)。
3、实际应用中,根据功能需要,还有一些特殊的防火阀,比如防烟防火阀和防火调节阀等。

第三章 排烟防火阀
一、主要概念及功能:
排烟防火阀,是安装在机械排烟系统的排烟管道或排烟风机入口管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。

二、主要组成及结构:
和防火阀相比,排烟防火阀是安装在机械排烟系统管道上的阀门,结构基本相同(由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成),主要是安装的系统不同,动作温度也不一样。

三、主要应用:
根据规范要求,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀(4.4.10):
1、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2、一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3、排烟风机入口处;
4、穿越防火分区处。
第四章 排烟阀
一、主要概念及功能:
排烟阀,是安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。
排烟阀应用在机械排烟系统中,平时呈关闭状态,火灾发生时,所在的防烟分区的排烟阀开启排烟。

二、主要组成及结构:
排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成,和防火阀、排烟防火阀相比,排烟阀没有温控装置(温感器件),但增加了电动开启方式,且应确保现场手动操作方便。

三、重要补充:
1、对于不方便操作的排烟阀,应设置远距离操作开关(远距离执行机构),确保手动操作方便可靠。

2、排烟阀通常不会单独存在,会配套装饰口或进行装饰处理,形成成套的闭式排烟口。带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,称为排烟口。
第五章 排烟口
一、排烟口是机械排烟系统中烟气的入口,可分为常闭式排烟口和常开式排烟口。

二、常开式排烟口,可能应用在单防烟分区的机械排烟系统中。
三、常闭式排烟口,就是带有装饰口或进行过装饰处理的排烟阀,通常分为多页排烟口和板式排烟口两种形式。

四、示例:在如图所示的排烟系统中,采用常闭的多页排烟口或板式排烟口(常闭,电动或手动开启),排烟支管上安装有280℃自动关闭的排烟防火阀(常开)。
火灾发生时,排烟口和排烟风机开启,排除火灾烟气,当排烟支管的烟气温度达到280℃时,排烟防火阀关闭,防止烟火扩散。

第六章 补风口
根据空气流动的原理,必须要有适当补风才能排出烟气。根据规范要求,除地上建筑的走道或建筑面积小于500m2的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。(4.5.1)
补风口和加压送风口的功能类似,实际应用中,可以用加压送风口代替补风口。
补风口应用在补风系统中,有常开和常闭两种形式。

第七章 加压送风口
一、加压送风口应用在机械加压送风系统中,结构形式和动作原理与排烟口相似,但相对于排烟口,加压送风口对耐火性能等没有严格要求。
实际应用中,可以用排烟口代替加压送风口和补风口。
二、加压送风口有常开和常闭两种形式:

1、前室、合用前室等部位通常采用常闭式送风口,平时呈关闭状态,火灾时手动或电动(自动)打开。

2、楼梯间等部位通常采用常开式送风口(自垂百叶式送风口也属于常开式)。

第八章 参考视频解读
防烟系统
11、防烟系统-报警联动控制
排烟系统
6、排烟防火阀
8、机械排烟系统
9、防烟分区·储烟仓
10、防烟分区·防火分区
11、补风系统
防烟分区、挡烟垂壁
1、防烟分区·储烟仓
3、挡烟垂壁(一)
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热