有关《消防设施通用规范》第3.0.9条的疑问!
问题:
回答:
(1)《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读第2条所述的“安全可靠的消防给水形式”,主要是指水源、水泵以及供电电源等保障措施,比如:①应设置消防水池,当没有设置消防水池时,应采用两路市政消防供水,且应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》4.2.2要求。②消防水泵和稳压泵均应设置备用泵。③应采用双电源供电。④对于室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅,消防水泵的供电或备用动力,尚应符合下列要求:消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。⑤具体要求,可参消防专题:高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
(2)对于《消防设施通用规范》GB 55036—2022第3.0.9条以外的其他建筑,也应设置高位消防水箱,确有困难时,可依《消防设施通用规范-解读及应用》第3.0.9条要点解读的原则处置。
(3)国家标准设计图集《消防增压稳压设备选用与安装》(98S205)已废止,现行图集为《消防给水稳压设备选用与安装》(17S205),有关增压稳压设备选用,可参消防专题:10大疑难| 稳压.气压.顶压消防给水设备.高位消防水箱、应用指南| 稳压.气压.顶压.恒压消防给水设备-前生今世!