怎样理解住宅长边设置消防车道的规定-《建筑防火通用规范-解读及应用》
问题:
回答:
(1)该规定确实存在较大争议,在一些需要人车分流的单、多层住宅建筑中,确实难以在每座住宅的长边均设置消防车道,比较合理的方式是沿用《建筑设计防火规范(2018年版)》GB 50016的规定,仅限定于高层住宅建筑设置消防车道,不宜强制要求单、多层住宅建筑的长边设置消防车道。个人认为:单层住宅建筑和大部分多层住宅建筑均可通过水带接力方式实施灭火救援,无需强制在长边设置消防车道,但具体实施,尚应等待相关规定出台。在目前情况下,任何地方标准或个人调整《通用规范》要求,均有违《中华人民共和国标准化法》的精神要求。
(2)现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016明确了消防车道的相关要求,同样适用于住宅建筑,应予执行。住宅建筑的消防车道可以利用市政、小区道路和内部通行道路,但应符合现行标准中有关消防车道的规定,否则不能作为消防车道。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
19137401033 2024-10-31 10:58
0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 对于 消防车的尺寸并未做明确规定 只是说适宜当地的消防 多底层 设置消防摩托车 是否也可以达到及时防火的作用
19137401033 2024-11-26 17:47
0 赞
0 踩 [回复] 举报



2018版的7.18的1 2 3 已经废止 新规并无消防车硬性要求