防火门控制及监控系统-争议、解读、应用!
石峥嵘:防火门监控系统的设置场所,规范条文有所冲突,各地执行标准不一样,一直是业内困惑的问题。
公安部消防局《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》,明确了防火门监控器的设置要求。
本文讲述防火门及防火门监控系统的主要功能及应用,解决争议及误区。
第一章 防火门监控-主要构成及功能:
一、主要构成:
防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。

二、主要功能:
防火门监控系统用于显示并控制防火门的打开和关闭状态,主要应用于疏散通道上的防火门,主要功能如下:
1、监控常闭式防火门,当防火门关闭不到位时及时报警。
2、接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。
三、视频解读:
第二章 防火门监控-主要争议及应用:
一、主要争议:
根据《火灾自动报警系统设计规范》4.6.1 条要求:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号,应反馈至防火门监控器。
依此要求,大部份的防火门均需要设置防火门监控器,投资和维护成本高,实施难度大。
二、设置要求及解决方案:
为了解决以上矛盾,公安部发布了《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》【公消 [2017] 159号】,明确了防火门监控器的设置场所及相关要求,结合《建筑设计防火规范》的相关要求,总结如下:
1、疏散走道在防火分区处,应设置常开甲级防火门(6.4.10),设置在建筑内经常有人通行处的防火门,宜采用常开防火门(6.5.1)。
2、常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能(6.5.1)。常开防火门的控制及反馈通过防火门监控系统实现,防火门监控系统接收火灾自动报警系统的信号,联动关闭常开式防火门并反馈关闭信息。
3、具备常开防火门控制的防火门监控系统,必须设置在设有火灾自动报警系统的建筑中(或配套设置火灾自动报警系统)。
三、综合结论:
1、设置有常开防火门的场所,必须设置防火门监控系统,除此之外,常闭式防火门目前暂不强制要求设置防火门监控系统,常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。

2、鉴于设置防火门监控系统能及时掌握防火门的启闭状态,确保火灾时防火门能够有效发挥防火分隔作用,所以鼓励有条件的场所,在水平和竖向疏散路径的防火门上,设置防火门监控系统。
附:视频解读:
防火门监控器设置场所-解读及应用
【公安部消防局[2017] 159号文件】
第三章 防火门相关知识:
1、防火门-主要功能及部件(3D)
2、防火门概述:
视频解读:
https://v.1190119.com/fhm/587.html
3、防火门-主要功能及应用
视频解读:
https://v.1190119.com/fhm/591.html
4、防火门-报警联动控制
视频解读:
https://v.1190119.com/fhm/574.html
附:公安部消防局[2017] 159号文件