消防水泵-流量扬程性能曲线
石峥嵘:消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素!
第一章 消防水泵的性能曲线
一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括:
1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。
2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。
3、流量Q—效率η曲线(Q-η):表示流量和水泵效率的关系。

二、对于消防水泵的任意流量点,均可通过特性曲线,在曲线上找出与其相对的扬程、功率和效率。

三、通常情况下,消防水泵的额定流量、扬程等参数(即设计流量和设计压力),是和最佳效率点相重合或很接近。

第二章 消防水泵-流量扬程性能曲线
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是水泵选型时的关键要素!
一、水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,且需要一定的坡度,以实现压力和水力控制。

二、水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
1、消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网投资过大,或者系统超压过大。
2、零流量时的压力不宜小于额定压力的120%,是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵性能曲线没有一定坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。
三、当水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
灭火救援过程中,超流量不可避免,须保证超流量时一定的工作压力。
四、在消防水泵的选型应用中,不能采用性能曲线单调下降的水泵、不能采用性能曲线呈驼峰形的水泵、不能采用性能曲线有拐点的水泵。

五、多台消防水泵并联时,叠加后的流量扬程性能曲线会有变化,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。