自动排气阀·快速排气阀-在消防系统中的应用!
石峥嵘:《自动喷水灭火系统设计规范》中的快速排气阀,就是较大排气量的自动排气阀,自动排气阀的选型及应用,应根据不同的系统要求确定。
本文阐述自动排气阀的结构原理及应用规则,并附视频分解!
一、自动排气阀的功能:
在消防给水管网中,初次充水需要排除管网内的空气,正常运行时也可能在管网高处积集空气,为保证系统安全提高灭火效率,需要及时排除这些积集的气体,通常使用自动排气阀。
二、主要结构及工作原理:
自动排气阀是一个带有内置浮球开关的启闭阀门,当阀体内集积空气时,液面下降,浮球同步下降,连动排气阀打开,排出阀体中的空气,空气排除后,液面上升,浮球同步上升,连动排气阀关闭,详见视频分解:
在湿式系统中,管网中平时充满水,只需要偶尔排除少量的空气,可以在管网高处设置小排气量的自动排气阀。
在平时管网不充水的干式系统和预作用系统中,系统启动时需要排出大量空气,以加速充水灭火,这时需要使用排气量较大的自动排气阀,这种排气量较大的排气阀,就是我们常说的快速排气阀。
由上可知,自动排气阀和快速排气阀是同一产品,我们通常把排气量较大的自动排气阀称为快速排气阀。
1、每个系统中,自动排气阀需要设置几个,有规定吗?
自动排气阀的设置,要根据系统功能及管网情况确定,在一些高差起伏较多的系统中,可能需要多处设置自动排气阀。在干式系统中,为加快排气速度,可能也需要多处设置快速排气阀。
2、干式消火栓系统、预作用、干式自动喷水灭火系统中都需要设置快速排气阀,怎样确定规格型号?
这些系统中的快速排气阀,要根据排气量确定,选型原则就是确保排气充水时间满足规范要求,在一些干式系统中,为加快排气速度,还可能需要在多处设置快速排气阀。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热