误区:消防电梯前室-防火门开启方向!
石峥嵘:本文认为,消防电梯前室的防火门应向前室内部开启,如向外部开启,可能预埋重大隐患!---独立观点 直面表达 !
观点:消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启!
理由:独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。
要点:
1、防火门的开启方向,并不会影响消防员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成过多不利影响。
2、防火门向前室内部开启,是消防员灭火撤离的需要!
3、防火门向前室内部开启,是背负伤员撤离的必要保障!
4、防火门向前室内部开启,是抬负担架撤离的必要保障!
5、防火门向前室内部开启,是保障疏散走道净宽度的必要措施!
贴士:1、防火门是单向开启的平开门,不能双向开启;2、防火门须满足耐火极限要求,厚重(电梯前室防火门尺寸较大,通常超100KG以上);3、防火门通过闭门器自动关闭,为抗烟火冲击,必须保证一定的闭合力,反向开启相对困难且易引发堵塞,因此要求向疏散方向开启。
参考专题:
详细分解:
第一章 消防电梯合用前室
消防电梯合用前室,同时承担安全疏散功能,防火门应向前室内部开启,无异议!
消防电梯合用前室是指防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用(图示1),是目前消防电梯前室的主流形式,其中包括楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用(俗称三合一前室)(图示2)。


(图示2)
第二章 消防电梯独立前室
消防电梯独立前室,是指仅供消防电梯使用的前室(图示3)。
独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。因此,消防电梯独立前室的防火门,同样应向前室内部开启,否则可能预埋重大隐患,分解如下:
一、前室的防火门的开启方向,并不会影响消防队员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成过多不利影响,理由很简单:
1、消防电梯合用前室为目前主流形式(图示1、图示2),这类前室的防火门必须向前室内部开启,足以说明防火门向前室内部开启,并不会影响消防队员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成太多不利影响。相比之下,独立前室的干扰更小,更应可以向前室内部开启(图示3)。
2、实际的灭火救援中,消防员会更多的从疏散楼梯间及前室展开救援,且现行规范支持并提倡消火栓设置在楼梯间及前室部位,这类情形完全和消防电梯独立前室类似,这类前室的防火门均向前室内部开启,足以说明不会对灭火和救援造成不利影响。
注:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)明确要求:建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。(7.4.7)

(图示3)
二、防火门向前室内部开启,是消防员灭火撤离的需要!
消防员是金刚侠、奥特曼,但乃血肉之躯!不管灭火成功或失利,均应保障他们安全撤离,在火灾烟场环境且体力殆尽的情况下,防火门理应向前室内部开启,以保障消防员撤离。
三、防火门向前室内部开启,是消防员背负(抱负)伤员撤离的必要保障!
一樘合格的防火门,成人在日常环境下开启都有一定难度。在火场环境下,消防员背负(抱负)伤员撤离,难度更大,因此,防火门必须向前室内部开启。(图示3)
四、防火门向前室内部开启,是消防员抬负担架撤离的必要保障!
通常情况下,担架救援需要通过消防电梯完成,规范要求消防电梯前室短边净尺寸不小于2.4m,就是考虑担架救援需要。
如防火门向疏散走道开启,抬负伤员的担架是很难进入消防电梯前室的,就算第三人协助也会有一定困难,因此,防火门必须向前室内部开启。(图示4)
注:1、反向开启防火门会造成担架卡顿,实际证明很难操作;2、疏散走道主流尺寸为1.1m至1.4m,防火门向外开启后,余下的疏散走道尺寸难以满足担架操作要求。

(图示4)
五、防火门向前室内部开启,是保障疏散走道净宽度的必要措施!
消防电梯前室的防火门,如向疏散走道方向开启,将直接影响疏散走道的净宽度,对安全疏散造成不利影响。图示5中,防火门开启后,疏散走道净宽度W不能满足疏散要求。

(图示5)
六、防火门厚重,通过闭门器强制关闭,即使日常情况下,防火门的开启也不容易,如向前室外面开启,火灾时,受烟火风压等影响,开启难度更大。
1、防火门是单向开启的平开门,不能双向开启;
2、防火门通过闭门器自动关闭,为抗烟火冲击,必须保证一定的闭合力,反向开启相对困难且易引发堵塞,因此要求向疏散方向开启。
注:有关闭门器,可参:《防火门闭门器》( XF93-2004)
3、防火门须满足耐火极限要求,厚重(电梯前室防火门尺寸较大,通常超100KG以上),开启难度较大。
注:防火门门扇重量,可参厂家产品型式检验报告。
4、防火门相关专题:
七、综上可知,消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启。
但是,注意两个特列:
1、首层直通室外的防火门,应向室外开启,原因同上。

2、开向避难层的防火门,当为合用前室时,应向疏散方向开启,当为独立前室时,仍应向前室内部开启,以方便救护避难层内的人员撤离。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!