- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量
石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨
根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下:
消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡,是消防队员整装和准备的空间,必须保证可靠的防烟性能,如前室内的消火栓在消防队员到达以前用于室内灭火,穿越防火门的水带将导致防火门功能失效,引入前室的火灾和烟气,可能严重影响消防电梯的安全运行,威胁消防员的安全和救援行动!
因此,本人认为,消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。
申明:本文仅供探讨,具体设计仍应依现行规范执行!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热