新版GB5135.1,对洒水喷头产品型号的影响!
石峥嵘:GB5135.1-2019替代GB5135.1-2003和GB5135.12-2006,型号编制发生较大变更,在过渡阶段,洒水喷头型号可能仍按原标准编制,造成一定困惑!
本文对比新旧标准,讲解产品型号编制方法及区别应用,以供参考!
基础专题:
《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》(GB 5135.1-2019)(简称GB5135.1),于2019年12月17日发布,替代《自动喷水灭火系统第1部分:洒水喷头》(GB5135.1-2003)和《自动喷水灭火系统第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头》(GB5135.12-2006)。
GB5135.1-2019的实施日期为2020年7月1日,目前的洒水喷头型号仍按GB5135.1-2003编制,尤其是扩大覆盖面积洒水喷头的型号仍按GB5135.12-2006编制,新旧版本区别巨大,应对比识别。
一、掌握GB5135.1-2019型号编制方法:
洒水喷头的型号由产品代号、性能代号、公称流量系数、公称动作温度、自定义代号等部分组成:

1、特殊代号是指快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头的代号,分别在产品代号前分别加“K”、“T”、“EC”,并以“-”与产品代号间隔。标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。
2、产品代号ZST,表示自动喷水灭火系统洒水喷头。
3、性能代号表示洒水喷头的安装位置等特性,性能代号如下:

4、自定义代号由制造商规定,用于表征热敏元件的类型、产品特殊结构等信息,由大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,字符不宜超过3个。
5、示例:
示例1:“ZSTX80-93℃ Q5”表示:标准响应、下垂安装,公称流量系数为80,公称动作温度为93℃,热敏元件为Φ5mm玻璃球的喷头。
示例2:“K-ZSTZ115-74℃ YS”表示:快速响应、直立安装,公称流量系数为115,公称动作温度为74℃,热敏元件为易熔合金,带防水罩的喷头。
示例3:“EC-ZSTBS161-72℃ Y”表示:边墙型、水平安装,公称流量系数为161,公称动作温度为72℃,热敏元件为易熔合金的扩大覆盖面积洒水喷头。
二、了解GB5135.1-2003的型号编制方法:
GB5135.1-2019的型号编制进行了较大变更,但过渡阶段的洒水喷头型号仍按GB5135.1-2003编制,因此有必要了解GB5135.1-2003的型号编制方法。
GB5135.1-2003的喷头型号规格,由类型特征代号(型号)、性能代号、公称口径和公称动作温度等部分组成。

1、类型特征代号:相当于GB5135.1-2019的自定义代号,类型特征代号表明了产品的结构形式和特征,由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。
2、特殊代号:快速响应喷头、特殊响应喷头在性能代号前分别加“K","T”并以“-”与性能代号间隔,标准响应喷头在性能代号前不加符号;带涂层喷头、带防水罩的喷头在性能代号前分别加“C”、“S”,并以“-”与性能代号间隔。
3、性能代号表明喷头的洒水分布类型、热响应类型或安装位置等特性,由下列符号构成:

4、示例
示例1:“M1 ZSTX 15-93℃”表示:M1型,标准响应、下垂安装,公称口径为15mm,公称动作温度为93℃的喷头。
示例2:“GB2 K-ZSTBX 20-68℃”表示:GB2型,快速响应、边墙型、下垂安装,公称口径为20mm,公称动作温度为68℃的喷头。
三、了解GB5135.12-2006的型号编制方法:
GB5135.12-2006并入GB5135.1-2019,型号编制方法发生重大变更,但过渡阶段的扩大覆盖面积洒水喷头型号仍按GB5135.12-2006编制,因此有必要了解GB5135.12-2006的型号编制方法。
GB5135.12-2006的喷头型号规格,由类型特征代号、性能代号、流量系数和公称动作温度等部分组成:

1、类型特征代号:类型特征代号表明了产品的结构形式和特征,由不超过3位大写英文字母、阿拉伯数字或其组合构成,可由生产商自己命名。
2、特殊代号:带涂层EC喷头在性能代号前加“C”,并以“-”与性能代号间隔 ;快速响应EC喷头在性能代号前加“QR”,并以“-”与性能代号间隔。
3、性能代号表明EC喷头的洒水分布类型、热响应类型或安装位置等特性,由下列符号构成:

4、示例
示例1:“M1 EC-SP 80-93℃”表示:M1型,下垂安装,流量系数为80,公称动作温度为93℃的EC喷头。
示例2:“GB2 QR-EC-HSW 115-68℃”表示:GB2型,快速响应,水平边墙型、流量系数为115,公称动作温度为68℃的EC喷头。
四、GB5135.1-2019与GB5135.1-2003型号编制的区别:
GB5135.1-2019替代了GB5135.1-2003,型号编制的主要区别如下:
1、GB5135.1-2019的自定义代号相当于GB5135.1-2003的类型特征代号,移至型号的最后位。
2、GB5135.1-2019型号中不再体现公称口径,以公称流量系数替代。(更加合理)
五、GB5135.1-2019与GB5135.12-2006型号编制的区别:
GB5135.1-2019替代GB5135.12-2006,型号编制发生重大变更,主要区别如下:
1、快速响应洒水喷头、特殊响应洒水喷头、扩大覆盖面积洒水喷头的代号,分别在产品代号前分别加“K”、“T”、“EC”,并以“-”与产品代号间隔。标准响应洒水喷头在产品代号前不加代号。
2、“性能代号”改为“产品代号ZST+性能代号”的方式。
3、快速响应喷头的代号“QR”改为“K”,等等。
4、自定义代号相当于GB5135.12-2006的类型特征代号,移至型号的最后位。
六、重要提示:GB5135.1-2019的实施日期为2020年7月1日,目前的洒水喷头型号仍按GB5135.1-2003编制,尤其是扩大覆盖面积洒水喷头的型号仍按GB5135.12-2006编制,新旧版本区别巨大,应对比识别。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热