住宅建筑前室-怎样设置管井(电井)检查门!
石峥嵘:前室等属于室内安全区域,前室安全是人员疏散的基本保证,竖向井道(管井、电井等)具备较大的火灾传播风险,不应在前室等部位开设洞口(检查门等)。
实际应用中,可依以下规则处置:
对于每单元住户不超3户,户门直接开向三合一前室(或合用前室)的住宅建筑,允许在前室设置管井(电井)等检查门。
对于每单元住户超过3户的住宅建筑,管井(电井)检查门应设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。
1、《建规》6.4.3(强条):除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
争议:是否所有住宅建筑的楼梯间前室,均可以设置管井(电井)检查门等其他洞口?
2、《建规》7.3.5(强条):消防电梯前室,除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
争议:对于三合一前室,单一安全出口的合用前室,并无其他公共空间,管井(电井)检查门等如何开设?
二、处置原则:
1、对于每单元住户不超3户,户门直接开向三合一前室(或合用前室)的住宅建筑,允许在前室设置管井(电井)检查门。
对于每单元不超3户的住宅建筑,当户门直接开向合用前室(图示1)或三合一前室(图示2)时,可能确实没有开设管井(电井)检查门的其他公共空间,因不超过三户,风险相对较低,可允许在这类住宅的前室开设管井(电井)等检查门。
考虑前室部位属于室内安全区域,为保证人员疏散安全,管井(电井)等检查门应采用乙级或甲级防火门。

户门直接开向合用前室(图示1)

户门直接开向三合一前室(图示2)
注:图示1、图示2引自《建规》图示(18J811-1),本图示上的电缆井和管道井门,已依本文建议,调整为乙级防火门。
2、对于每单元住户超过3户的住宅建筑,管井(电井)检查门应设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。
当每单元住户超过3户时,依相关规范要求,住户应通过疏散走道进入前室,可将管井(电井)检查门等开口设置在走道等公共空间部位,不应设置在疏散楼梯间前室、合用前室以及独立的消防电梯前室。
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓



全部评论
最新 / 最热