【废止】自动灭火系统设置:怎样区分送回风管道的集中空气调节系统

发布时间:2020-07-15 16:34消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文介绍集中空气调节系统的分类,同时指出:房间风管不连通的封闭式集中空气调节系统,并不需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统。

采用送回风管道的集中空气调节系统,房间通过风管连通,具有较大的火灾蔓延传播危险。根据《建规》8.3.4-3的要求,单、多层民用建筑或场所中,设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m²的办公建筑等,应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

实际应用中,并不是所有带风管的集中空气调节系统都需要按《建规》8.3.4-3要求设置,讲解如下:

按空气来源分类,集中空气调节系统可分为直流式系统、混合式系统和封闭式系统:

1、直流式系统(全新风式空气调节系统):处理的空气全部来自室外,空气经处理后送入室内,然后全部排出室外。办公建筑通常不会采用这种系统。

2、混合式系统(新风、回风混合式空气调节系统):采用部分回风与部分室外新风混合后经处理送入室内,这种系统较多应用于中高档的办公建筑中,规范所指的送回风道(管)的集中空气调节系统,通常就是这种系统。

3、封闭式系统(全回风式空气调节系统):处理的空气全部来自空调房间本身,没有房间以外的空气补充,完全为本房间内的再循环空气。这类系统具备节能和方便分散控制等优点,通常依靠自身外窗补充新鲜空气,目前已较广泛使用。(图示1、图示2)

图示1

 图示2

结论:对于在各个房间设置独立风管的封闭式系统,当风管采用不燃(或难燃)材料时,本身的火灾危险并不大,且不存在通过风管向其他房间传播火灾的风险,这类系统并不需要按《建规》8.3.4-3的要求设置自动灭火系统。

 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

【废止】自动灭火系统设置:怎样区分送回风管道的集中空气调节系统
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读