地下封闭楼梯间的自然通风形式,示例分解!
范肃宁:对于不超过二层的地下、半地下室来说,设置一套机械加压送风系统,确是不小的负担,怎样通过自然通风的方式解决封闭楼梯间的防烟系统问题,备受关注!
本文阐述地下室封闭楼梯间采用自然通风的几种形式,以供参考!

下面,我们探讨地下(半地下)室设置自然通风楼梯间的做法:
一、常规做法-设置通风采光井,地下每层设置通风采光窗:
采用窗井(或风井)解决楼梯间通风采光问题,窗井视为室外空间,楼梯间在每层设置开向窗井的外窗,且外窗开启总有效面积≥2㎡。同时,在楼梯间顶部开设面积≥1㎡的可开启外窗或开口。

设置要点:
1、窗井(或风井)为楼梯间通风的重要途径,因此需复核窗井的最小进风截面积及百叶的有效通风面积,不应小于最小通风面积2㎡的要求。
2、楼梯间应在地下每层向窗井内开窗,且开窗总面积≥2.0㎡。(3.2.1)
3、最高部位应设置面积≥1.0㎡的可开启外窗或开口。(3.2.1)
注:根据《防排烟及暖通防火设计审查与安装》(20K607)要求,第3条开口面积可以计入第2条的总面积(具体做法以图集要求为准),但也有地方标准不认同这种做法。建议:可按图集要求执行,有地方规定者,以较严要求为准。
二、仅为地下一层时的特例做法:
根据规范要求,当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
方案一:首层设置直通室外的疏散门。

设置要点:
1、此楼梯间不能与地上楼梯间共用。
2、当设置直接开向室外的门时,此门不建议采用防火门,当设防火门时,不宜设置闭门器。
方案二:首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗。

设置要点:
首层设≥1.2㎡外窗,此外窗可以代替3.2.1要求的顶部≥1.0㎡外窗。
三、争议案例:地下2层封闭楼梯间,埋深不超10米(H≤10m),在首层最高部位设置开启总有效面积≥2㎡的外窗或开口。

本人认为,方案不妥,主要原因如下:
1、根据规范要求,能够自然通风是不需要机械加压送风的前提条件。
2、地下封闭楼梯间顶部设置开启窗或开口,并不能为埋深接近10米的地下楼梯获得有效通风。
3、本方案并不能满足规范3.2.1的相关要求。
四、错误案例:地下1层封闭楼梯间,埋深不超10米(H≤10m),与地上共用楼梯间,设置有效面积≥1.2㎡的可开启外窗。

(图示5)
本案例为错误案例,忽略规范中对“与地上楼梯间不共用”这一重要前提条件。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓

全部评论
最新 / 最热